設備表面噴漆,有個安裝支架的地方裸露了出來,一量電壓有180,各種查找,發現某個電機一開啟以后,設備外殼電壓馬上升高,電機不開啟的時候也有20多。
想問問有啥好的解決辦法沒?  電機繞組對地我拿萬用表量了一下都是絕緣的,繞組電阻也正常。電纜我也查了,沒有破損。
1. 設備整體沒接地線。接的是3火一零。 接了地線,外殼的漏的電180多伏,人再觸摸會安全了吧?
2. 漏電的原因始終找不到。 知道這個電機一開,設備外殼立馬又100多伏的電壓,但找不出漏電點。
3.有朋友說沒接地線,這個是感應電壓,感應電壓不會有180這么高吧?
fangzhihua
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 2907 點
下載積分: 7298 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2025-07-09
查看fangzhihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-15 11:56
我前幾天也遇到過這種情況,萬用表測設備和接線盒里引出的地線是聯通的,一開機觸摸到金屬外殼就電人。量外殼對地有180V電壓。最后查到是接線盒里引出地線沒有接到電線上,把地線接好開機正常!建議檢查上端地線有無真的接地?

主站蜘蛛池模板: 中文字幕日韩哦哦哦| 五月天六月婷婷| 日韩精品永久免费播放平台| 欧美特级大片| 夜色亚洲| 91小视频在线| 精品国产欧美| 日本韩国中文字幕毛片| 91综合视频| 久久久免费视频观看| 午夜视频在线观看国产| 伊人精品网| 国内自拍视频在线播放| 国产精品呦呦| 黄色一及毛片| zoofilia杂交videos新一| 九九人人| 欧美黄色视屏| 五月天丁香花婷婷视频网| 中文字幕国产在线| 一级特黄性生活大片免费观看| 中国一级特黄大片毛片| 在线看片黄色| 免费看一级毛片欧美| 国内精品91最新在线观看| 国产高清视频免费最新在线| 美日韩在线| 插插插91| 精品国产免费一区二区三区五区| 国产三级图片| 久久99精品九九九久久婷婷| 日韩精品亚洲一级在线观看| 亚洲精品一线观看| 亚洲综合图片| 4388免费特色视频| yy4080一级毛片免费观看| 久久久久久免费播放一级毛片| 日本黄色免费网址| 日韩精品一级毛片| 中文一区二区视频| 老司机日日摸夜夜摸精品影院 |