設備表面噴漆,有個安裝支架的地方裸露了出來,一量電壓有180,各種查找,發現某個電機一開啟以后,設備外殼電壓馬上升高,電機不開啟的時候也有20多。
想問問有啥好的解決辦法沒?  電機繞組對地我拿萬用表量了一下都是絕緣的,繞組電阻也正常。電纜我也查了,沒有破損。
1. 設備整體沒接地線。接的是3火一零。 接了地線,外殼的漏的電180多伏,人再觸摸會安全了吧?
2. 漏電的原因始終找不到。 知道這個電機一開,設備外殼立馬又100多伏的電壓,但找不出漏電點。
3.有朋友說沒接地線,這個是感應電壓,感應電壓不會有180這么高吧?
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-07 14:28
測量一下零線和漏電點和你另拉設的地線的電壓值分別是多少,還有此設備的電源部分是幾線制系統?如果三相五線制,那么外殼不接地線是違反規定的。穩妥的辦法是接入地線且前端斷路器加設漏電保護裝置。
如果電源本來就是三相四線制,那么先看一下配電箱的零線是否和廠房或現場的接地等電位重復短接過,設備的外殼是否在現場和等電位網連接了?因為國家強條要求只要金屬外殼設備必須和地線或者等電位網連接,且還有電阻值的要求。其實如果三相匹配度較高的電機類設備,都可以直接用三相四線制的零線當地線使用且直接設備端和地線母排短接。
感應電壓確實能達到180V,如果想判斷是否感應電壓可和地串接一個燈泡,此時如果電壓迅速下降,那么基本可判斷是感應電。

主站蜘蛛池模板: 日韩欧美一区二区三区免费观看 | 天天怕夜夜怕狠狠怕 | 中国黄色毛片视频 | 嫩草成人国产精品 | 成年看片免费高清观看 | 久久综合九色综合97飘花 | 国产精品久久久久久久久福利 | 深夜国产 | 亚洲永久中文字幕在线 | 黄视频在线观看免费 | 亚洲欧美日韩三级 | 国产成人亚洲综合a∨婷婷 国产成人亚洲综合无 | 91最新在线视频 | 国产精品久久久亚洲第一牛牛 | 国产91久久最新观看地址 | 污污网站免费在线观看 | 欧美成人国产 | 国产欧美国产精品第一区 | 日韩黄色毛片 | 99久久免费精品国产免费 | 国产精品亚洲第一区广西莫菁 | 免费观看一级成人毛片 | 国产精品66福利在线观看 | 福利片视频区 | 1000部未满岁18在线观看污 | 国内a级毛片 | 国产精品亚洲午夜不卡 | 特黄特色一级特色大片中文 | 国产一级特黄 | 欧美性视频在线激情 | 国产老妇一性一交一乱 | 特级毛片a级毛免费播放 | 好大好爽国产美女h福利视频 | 国内视频精品 | 欧美色五月 | 欧美亚洲国产精品久久高清 | 国产午夜视频在永久在线观看 | 免费黄视频在线观看 | 黄网址在线观看 | 亚洲女人天堂 | 夜夜爽影院 |