問題如標題。一個星期之前一切都是很正常的。過了一個星期之后重新運行設備的時候就發現指令輸出脈沖跟放大器接收到的脈沖數不一致了。由于是新手,找了很久也沒能發現解決辦法。重新檢查線路、更換不同脈沖輸出指令、更換不同參數設置、初始化放大器參數、根據網上的方法恢復放大器出廠設置(先將PA19設置為ABCD,然后斷電重新上電,之后將PH17設置為5012)。上述方法我都試了很多遍,還是沒有恢復正常。由于是周末,廠家技術支持放假。所以來請教一下各位大佬們。
圖三是我測試時候用的單條指令,圖一是我用上位機監測到的D8340的讀數,圖二是用MR2讀的放大器數據。
每次給PLC重新上電之后D8340的讀數都是正確的累加2000,但是MR2讀的指令脈沖累計數每次都比2000大。
研究了一天半沒研究出什么頭緒。麻煩給我大佬們指點指點。。。
money11
教養體現細節.細節展示素質.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1195 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2025-06-15
查看money11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-11 09:28
如果是我查的話,我會先確定每次發出與接收是否一致,如果每次都是發出2000個,接收2237個。那說明系統參數有問題,如果每次發出2000脈沖,接收量都在變化的話,那么判斷線路出問題,先把方向明確才會有目標。以上個人拙見

主站蜘蛛池模板: 黄色美女一级片| 国产一区二区高清视频| 国产精品无卡无在线播放| 午夜高清免费观看视频| 99热99re| 久久免费激情视频| 亚洲 日本 欧美 日韩精品| 免费观看的黄色网址| 国产成人十八黄网片| 香蕉国产线观看| 9966久久精品免费看国产| 久草在线综合| 日本九九热| 亚洲步兵一区二区三区| 1024免费观看| 一级aa毛片| 久久久久国产亚洲日本| 中文字幕日本一区久久| 成人做爰免费看网站| 欧美日韩不卡视频| 国产一级二级三级| 国产乱理伦片在线观看| 美日韩在线| 黄色一级免费大片| 精品一区二区三区免费毛片爱| 国产福利视频在线观看| 国内精品久久久久影院蜜芽| 麻豆视频免费| 欧美日韩无线码免费播放| 午夜视频在线观看视频| 亚洲欧美日韩中文高清一| 宅男噜噜噜一区二区三区| c看欧美激情毛片| 一区二区三区国模大胆| 小明免费看视频| 久久久精品久久久久久| 久草热视频在线| 日本黄色片网站| 日本特级黄毛片毛片视频| 日韩我不卡| 久操视频网站|