問題如標題。一個星期之前一切都是很正常的。過了一個星期之后重新運行設備的時候就發現指令輸出脈沖跟放大器接收到的脈沖數不一致了。由于是新手,找了很久也沒能發現解決辦法。重新檢查線路、更換不同脈沖輸出指令、更換不同參數設置、初始化放大器參數、根據網上的方法恢復放大器出廠設置(先將PA19設置為ABCD,然后斷電重新上電,之后將PH17設置為5012)。上述方法我都試了很多遍,還是沒有恢復正常。由于是周末,廠家技術支持放假。所以來請教一下各位大佬們。
圖三是我測試時候用的單條指令,圖一是我用上位機監測到的D8340的讀數,圖二是用MR2讀的放大器數據。
每次給PLC重新上電之后D8340的讀數都是正確的累加2000,但是MR2讀的指令脈沖累計數每次都比2000大。
研究了一天半沒研究出什么頭緒。麻煩給我大佬們指點指點。。。
dabanshuan
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 676 點
下載積分: 460 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2013-06-22
最后登錄: 2025-07-05
查看dabanshuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-10 09:34
脈沖信號是否受到了干擾 是否用的屏蔽線 接地如何 用的是一圈脈沖數還是齒輪比
VX:13628473043       QQ:445431500

主站蜘蛛池模板: 国产三级精品在线观看| 伊人久久综合视频| 黄网观看| 国产福利不卡| 嫩草视频在线观看| 亚洲精品一区二区深夜福利| 国产黄大片在线视频| 成人深爱网| 久久精品国产这里是免费| 亚州日韩| 2020久久精品国产免费| 久久受www免费人成看片| 打美眉屁股v7.3| 成熟女人免费一级毛片| 欧美成人免费大片888| 国产黄大片在线观看视频| 黄色毛片在线观看| 八十老妇xxxxx性开放| 国产在线精品视频| 免费国产成人| 色妇色综合久久夜夜| 亚洲欧美精品综合中文字幕| xvideos中国入口| 久久99国产精品久久欧美| 青青热久免费精品视频网站| 国产成人福利色视频| 国产精品一区二区丝瓜| 特级一级全黄毛片免费| 精品国产免费一区二区| 国产chinese中国hdxxxx| 国产又色又爽黄的网站免费| 看中国国产一级毛片真人视频| 日韩一区二区精品久久高清| 亚洲精品一区二区手机在线| 在线500福利视频国产| 91免费在线看| 91精品国产91久久久久久最新| 三级黄免费| 一级做a爰片| 大陆老太交xxxxxhd在线| 久久国产乱子伦精品免费一|