99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

陳小楓丶
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 575 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-08-14
最后登錄: 2018-01-07
查看陳小楓丶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-09 21:49
圖片:
圖片:
圖片:
問題如標題。一個星期之前一切都是很正常的。過了一個星期之后重新運行設備的時候就發現指令輸出脈沖跟放大器接收到的脈沖數不一致了。由于是新手,找了很久也沒能發現解決辦法。重新檢查線路、更換不同脈沖輸出指令、更換不同參數設置、初始化放大器參數、根據網上的方法恢復放大器出廠設置(先將PA19設置為ABCD,然后斷電重新上電,之后將PH17設置為5012)。上述方法我都試了很多遍,還是沒有恢復正常。由于是周末,廠家技術支持放假。所以來請教一下各位大佬們。
圖三是我測試時候用的單條指令,圖一是我用上位機監測到的D8340的讀數,圖二是用MR2讀的放大器數據。
每次給PLC重新上電之后D8340的讀數都是正確的累加2000,但是MR2讀的指令脈沖累計數每次都比2000大。
研究了一天半沒研究出什么頭緒。麻煩給我大佬們指點指點。。。
jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2025-08-06
查看jum1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-27 09:14


伺服側有個脈沖列密度設置,PLC輸出一般100K或者200K,伺服側設置為“指令脈沖在500K以下時”

主站蜘蛛池模板: 久久er热这里只有精品23| 特级一级毛片视频免费观看| 中文在线观看永久免费| 欧美级毛片| 国产jjzzjjzz视频全部| 国产情侣自拍偷拍| 欧美日韩一区二区三区高清不卡 | 色多多视频成人影院| 欧美操美女| 亚洲一级毛片免费在线观看| 午夜精品成人毛片| 日本黄大片影院一区二区| 日本高清不卡免费| 97国产视频| 日韩毛片欧美一级a网站| 亚洲精品成人一区| 免费播放国产性色生活片| 老妇xxxxbbbb| 尤物综合| 国产一级毛片卡| 国模私拍福利视频在线透漏| 国产精品久久久久一区二区| 免费在线观看中日高清生活片| 风间由美理伦片在线观看| 久久久久久88色愉愉| 野草在线观看视频精品| 人体大胆做受免费视频| 精品理论片一区二区三区| 狠狠色噜噜狠狠狠97影音先锋| 伊人天天| 91一区二区三区四区五区| 国产亚洲精品自在久久77| 91青青| 好色婷婷| 日本亚洲欧美在线| 免费精品一区二区三区在线观看| 逼逼毛片| 国内精品一区视频在线播放| 日本一级aaaa特黄毛片| 在线观看激情偷拍视频| 国产精品dvd|