各位高手,我使用的時安川A1000變頻器,5.5KW的。跑了十幾個來回都沒事,最近一直報GF故障,不知道是為什么,說明書上解釋是接地系統故障或者輸出側電流超過了額定電流的50%,但是我監控了設備運行時的電流,才5A上下,變頻器的額定電流設置的是7A。如果將變頻器的輸出線拆掉就沒事,接上去有時能跑,有時一動就會報GF故障。所有的接地線都接到了匯流排上,接地是通過其他電機被固定在鋼結構上做的。還有電網的電壓也在波動,不過大致在10%上下。被這變頻器搞得沒脾氣了,高手們幫我分析分析是哪方面的原因。
puck0313
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 253 點
下載積分: 693 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2009-03-05
最后登錄: 2024-07-23
查看puck0313的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-11 07:24
電機應該沒問題,我這個變頻器帶了兩組電機,每組電機是兩個,不管動哪一組,都會報GF故障,還有導線的問題我今天查一下,應該也不會同時出問題。我懷疑是整個系統接地的問題。

主站蜘蛛池模板: 美女三级黄| 日韩欧美毛片免费看播放| 毛片激情| 91综合久久| 手机看片日韩| 国产福利免费视频| 国产精品一区二| 免费一级e一片在线播放| 中文字幕在线不卡精品视频99| www欧美在线观看| 欧美一区综合| 奥田咲在线播放| 欧美日韩一区二区三在线| 亚洲一区成人| 亚洲欧美日韩中文字幕网址| 精品亚洲在线| 国产精品一区三区| 亚洲国产精品久久日| 中文日韩| 午夜国产在线视频| 亚洲人成网国产最新在线| 国产精品人人爱一区二区白浆 | 国产福利在线| 亚洲尹人香蕉网在线视颅| 在线观看欧美一区| 亚洲精品免费观看| 99亚洲视频| 免费观看成人碰视频公开| 久久精品视频国产| 蜜柚视频在线看2019| 国产精品午夜高清在线观看| 毛片在线看免费版| 青青在线成人免费视频| 国产精品麻豆一区二区| 亚洲一区二区黄色| 日韩 欧美 综合| 国产午夜视频在线观看| 国产大片喷水在线在线视频| 日本一线a视频免费观看| 美女被免费网站在线视频九色 | 欧美一区二区激情三区|