樓主  發表于: 2017-09-22 16:29
有臺機器,交流用電器只有PLC、開關電源、震動盤。

機器正常運作,但是用電筆側的話燈亮,數顯電筆顯示110V,人體接觸因人而異,有人有觸電感,有人沒明顯感覺。

拆掉開關電源的L線,機器就不帶電了,一接上去,機器就帶電。

明緯的開關電源。

開關電源正常工作。

機器的地線沒有接入工廠線路中。當拉一條地線接機臺外殼,連接到工廠的鐵窗戶,機器就測不出110V了。

請問一下,開關電源是不是有問題?還是開關電源都有110V的漏電?

這個110V是不是真的電?還是虛的?

請問是不是要換開關電源?
我是菜鳥。
946388851
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 95 點
下載積分: 650 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2017-09-24
查看946388851的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-24 10:25
我是做強電的,你這是感應電,接地做好了,就沒有了。為了安全。一定要做好接地。不管是大小機器都要接好。為了自己也為了他人

主站蜘蛛池模板: 首页国产精品萌社区| 欧美爱爱动态| 精品久久成人| 精品乱码| 色中色综合| 亚洲欧美专区精品久久| 一级黄色欧美片| 日韩在线1| 亚洲视频在线观看免费| 免费看黄网站大全| 国产caonila在线观看| 国产精品免费一区二区三区| 精品国产综合成人亚洲区| 国产真实乱freesex| 免费精品精品国产欧美在线| 亚洲福利在线视频| 最新国产精品久久精品| 三a级片| 日本xxxwww免费视频软件| 亚洲一区视频| 亚洲精品一区二区四季| 色香影院| 免费在线观看黄色的网站| 欧美黄色片在线观看| 国产午夜视频高清| 国产免费一级高清淫曰本片| 亚洲国产精选| 1024手机在线观看旧版国产| xxx观看| 一级黄色毛片视频| 久久国产中文字幕| 王色在线观看视频| 日韩1024| 日韩片在线观看| 中文一级黄色片| 亚洲a级毛片| 亚洲欧洲一区二区三区在线| 成人国产一区| 成人欧美一区二区三区小说| 色婷婷伊人| 成人国产一区二区三区|