99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

704工程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 134 點
下載積分: 740 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-06-03
最后登錄: 2025-05-28
查看704工程的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-09 20:05
如題。

客戶有個項目,用到了FX5U PLC帶31臺變頻器,進行數據通訊。

通訊內容,包括寫入頻率、讀取狀態、讀取電流、如有發生錯誤,還需要復位變頻器。

其中最重要的,是各個電機的頻率。頻率是在生產過程中,根據光電和接近開關的情況自動調節的,所以會變化,需要實時寫入。

目前使用的是MODBUS協議,RTU格式,使用的是三菱自帶的ADPRW指令。


現程序里設計的是,做了一個循環程序:首先,往第1個變頻器寫入數據,完成后SM8029置位下一個,往第2臺里面寫入,完成后,再置位第3臺……如此反復,直到第31臺寫入后,sm8029再置位第1臺,如此一直循環。

從第1臺變頻器寫入,到最后一臺寫入,看做一個周期的話,現在這個周期長達650毫秒。而且這還只是往里面寫頻率數據,其他的讀取電流、讀取狀態、復位目前都屏蔽了,還這么長時間。

但是根據現場需求,需要將這一周期的時間壓縮在300毫秒以內。



各位老師們,有沒有好的方法?
[ 此帖被704工程在2017-10-11 22:55重新編輯 ]
jguoguo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 196 點
下載積分: 1519 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2016-12-06
最后登錄: 2025-07-31
查看jguoguo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-09 22:43
發程序學習下qq:2856767079

主站蜘蛛池模板: 久久人人网| 黄色影片一级| 欧美线在线精品观看视频| 97精品国产综合久久| 日韩欧美国产一区二区三区四区| 免费特黄一级欧美大片| 国产乱弄免费视频观看| 黄色成年视频| yy9299| 激情性爽三级成人| 欧洲亚洲精品| 亚洲国产系列久久精品99人人 | 国产免费久久精品99| 韩国一级毛片大全女教师| 国产美女白丝袜精品_a不卡| 免费精品在线观看| 色天天综合网| 世界一级毛片| 自拍网视频| 欧美一区二区三区东南亚| 国产区亚洲区| 国产视频二区| 国模私拍高清大胆专业网站| 最新国产精品自拍| 91精品综合国产在线观看| 国产成人精品三区| 国产欧美日韩精品a在线观看高清 国产欧美日韩精品第二区 | 大陆一级毛片免费高清| 日韩一级欧美一级毛片在| 亚洲色图婷婷| 亚洲欧洲精品久久| 成 人色 网 站999| 成年黄页网站视频全免费| 免费视频精品一区二区三区| 欧美成人看片黄a免费| 国内精品一区二区在线观看| 国产成人一区二区三区高清| 国产免费一区二区在线看| 国产精品1024永久免费视频| 国产精品大片| 国产福利精品视频|