樓主  發表于: 2017-10-10 22:51
請問大神,模擬量電壓0-10V控制變頻器,好不好監控頻率的當前值呢?注意:不是設定值! 比如電機停下后,頻率慢慢按照減速時間回歸到零
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4016 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-04-12
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-11 22:05
為什么現在都流行用串行通信方式控制變頻器,原因主要有以下3點:
1、省配線,通過兩根或四根串行通信線路,控制功能多,且可以控制多臺變頻器。如果使用MODBUS-RTU協議,適用范圍廣,程序移植性好。而用I/O端口控制,連接的線路多。
2、發送的控制數據如頻率,誤差小。而PLC的D/A輸出信號,誤差大(電壓有10%左右的偏差,且有波動。電流控制要好些)。
3、監控的數據多,可以同時監控頻率、電壓、電流等。而變頻器的D/A輸出,也可以監控頻率、電壓和電流等,但是,在同一時間只能有一個項目的輸出。
串行通信的缺點是編程難度大。模擬量控制變頻器,編程較簡單。第1,向D/A模塊發送數據,經轉換后就控制變頻器的頻率。第2,讀取A/D模塊的轉換數據,經計算后得出變頻器的輸出頻率。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4016 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-04-12
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-12 14:09
為了及時得到監測數據,需要每隔一段時間(如1S或0.5s),發送通信指令,讀取變頻器的數據。以此來滿足實時性要求。間隔不能太短,一般不低于2到3倍的掃描周期,否則會影響PLC對變頻器發送的控制指令。

主站蜘蛛池模板: 任你干免费视频 | 麻豆视传媒一区二区三区 | 性精品| 亚洲欧美日韩中文字幕在线 | 国产精品反差婊在线观看 | 一级做α爱过程免费视频 | 亚洲欧美一区二区三区久久 | 日韩色视频一区二区三区亚洲 | 国产欧美另类久久久精品免费 | 免费视频精品 | 久久精品国产色蜜蜜麻豆 | 国产网站在线 | 91精品国产入口 | 成人免费视频网 | 激情综合网婷婷 | 七色永久性tv网站免费看 | 国产精品美女自在线观看免费 | 91青青国产在线观看免费 | 国产在线看片网站 | 玖玖香蕉视频 | 国产精品黄大片在线播放 | 在线观看亚洲精品国产 | 日韩在线观看一区 | 国产剧情麻豆精品免费 | 亚洲精品国产乱码在线播 | 伊人久久成人成综合网222 | freexnxx日本欧美18 | 国产成人精品自拍 | 国产主播大尺度精品福利 | 欧美一级高清黄图片 | 日韩三级黄色 | 制服丝袜 自拍偷拍 | 国产美女一区二区 | 亚洲一级网站 | 国内自拍在线观看 | 午夜一区二区免费视频 | 日本大片免a费观看视频+播放器 | 那一个欧美一级毛片 | 高清一区高清二区视频 | 国产精品久久新婚兰兰 | 国产网站视频 |