樓主  發表于: 2017-10-12 16:37
剛剛實習就來了一個棘手的作業
​PLC:三菱L系列
觸摸屏:三菱

1:當交換機連接PLC,觸摸屏,PC電腦,使用以太網通訊的時候,需要用什么辦法來進行讓PLC這幾個模擬量(在設備工作的時候,有很多數據在實時更新:氣壓值,溫度值)以1秒一次或者10秒一次等等的時間來自動把變量的數據包傳輸到PC電腦里面?
2:PLC,觸摸屏,電腦 三者用交換機連接以太網通訊的時候,又如何能夠讓電腦發送設定值的信號給PLC進行一個變量的設置(例如:冷卻溫度,冷卻停止溫度,冷卻時間)?
PS:2個問題都建立在電腦不使用GX Works2 和 GT Designer3 軟件的前提下,因為不能使用源文件
希望各位大佬們進來看看,然后說幾句提示~~~小弟在此感激不盡
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2867 個
工控威望: 3639 點
下載積分: 3562 分
在線時間: 3828(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-08-05
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-12 18:18
PC可以通過組態軟件,如組態王,Intouch等等軟件或者自己用高級語言如.NET編程,
都可以訪問PLC的寄存器,在沒有源文件的時候情下,必須知道使用哪個寄存器,
PLC里那么多寄存器,不可能每個都去測試是否對應。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/

主站蜘蛛池模板: 精品国产亚一区二区三区| 全部费免一级毛片不收费| 国产成 人 综合 亚洲绿色| 亚洲一级毛片免观看| 国产成人99| 91在线区啪国自产网页| 日本乱中文字幕系列| 三上悠亚vr| 成人a一级毛片免费看| 国产黄色大全| 草久影院| 妞干网免费视频| 777福利| 日本高清www午色夜黄| 免费看一级欧美激情毛片| 看美国毛片| 高潮岳喷我一脸| 欧美日韩成人在线观看| 综合网婷婷| 五十路一区二区三区视频| 求一个黄色网址| 国产成人精品高清免费| 精品国产日韩亚洲一区91| 国产精品久久久天天影视香蕉| 青青青免费视频精品99| 8x华人永久免费| 一级人做人a爰免费视频| 午夜一级毛片| 全毛片| 免费a级| 国产一级特黄aaaa大片野外| 菲菲国产在线观看| 国产乱码精品一区二区三区中| 热er99久久6国产精品免费| 亚洲成人激情片| 91精品国产91久久久久| 日本99视频| 尤物蜜芽福利国产污在线观看| 日本黄在线| 亚洲欧美日韩中文高清ww| 免费大片黄国产在线观看|