zhouk_j
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 臺達屏DOP-B07S411和一臺儀器485通訊,但是我看了臺達觸摸屏的W地址是從W40001開始的,填寫其他會報錯,但是我第三方設備是50000地址開始的,這怎么處理啊,他們是怎么對應起來的,通訊數據格式波特率地址都設置好了的沒問題,謝謝。 |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
第1個地址是40001,對應你儀表的地址是50000,現在你要讀54004這個地址,你應設為W44005;最好用ModSan32軟件測試下。 [ 此帖被anlyl2014在2017-12-06 19:08重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
圖片:
![]() 輸入圖片示例,MODSAN32圖片 |
|
---|---|---|
|