1.設置P2-22位05,改變P1-54的參數。當脈沖完成是PLC上的X信號燈會滅;
2.使用M8340來反饋脈沖執行完成;
          比較這兩種方式,那種的時短?相差多少?
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1624 個
工控威望: 1846 點
下載積分: 6435 分
在線時間: 720(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-08-15
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-28 17:20
M8340是一個掃描周期,WDT一般出廠是固定的,可以調。伺服反饋的,誰知道他的運算周期是多少,還有那個脈沖除非你用中斷捕捉,不然過PLC還是得要一個掃描周期。但是一般都是用M8340,你要是要求高就用伺服反饋吧。這就像用PLC自己的位置脈沖和去讀取伺服的位置脈沖一個道理。
樓主留言:
謝謝了

主站蜘蛛池模板: 久热中文字幕在线精品首页| 99视频在线观看高清| 成年女人毛片免费视频永久vip| 性感一级毛片| 日韩毛片免费观看| 国产精品亚洲精品青青青| 精品福利视频在线观看视频| 香蕉免费在线视频| 91久色视频| 大尺度做爰视频吃奶www| 中文字幕中出在线| 国产午夜永久福利视频在线观看| 99久久精品国产片| 国产呦精品一区二区三区网站| 日韩欧美一级大片| 亚洲综合色婷婷六月丁香| 一级亚洲| 久久精品夜色国产| 日韩视频一区二区在线观看| 在线精品国产成人综合第一页| 欧美一级特黄做| 国产午夜三级| 国产视频一区二区在线观看| 特级aav毛片日本免费视频| 1769视频在线观看国产| 麻豆视传媒短视频网站 -| 亚洲国产综合网| 日本一级黄色| 中文字幕日韩高清| 丝袜制服国产| 亚洲乱人伦在线| 欧美韩日国产| 国产四区| 国产成人啪精品视频免费网| 999久久久精品视频在线观看| 国产免费啪啪| 国产农村一级毛片精品| 国产一起色一起爱| 国产偷自拍视频| 丝袜乱小说| 18美女福利视频网站免费观看|