樓主  發表于: 2017-11-01 13:02
圖片:

本人在工作中見到過的一些接線編號
1:同一條線二端同一編號,這種編號會在同接點但編號不同 這種接線在配電柜上的二次電路中 通過接線端子排連接,在維修中不好查找。
2: 所有連線能連接在一個點上 (通過接點相互連通的線)同一編號 這種編號在維修中好查找。
3:控制電路編號有沒標注規范?
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2025-08-09
查看liuaihua99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-03 08:57
首先,只要原理圖和實際接線標號一致,都沒什么大問題。但我還是推崇同一條線兩端同號這種標法,理由是方便查線。
比如下面這種情況:
幾百條線,一端在10樓,另一端在1樓。接完線發現有問題,需要查錯。根據圖紙判斷問題可能出在節點M(1#線A端),恰好M點有幾十條線接在一起。如果按照同節點同編號,那根本不知道拆除哪根線判斷故障點。如果是每條線一個編號,就很容易拆除懷疑的線頭以判斷故障。

總結來說,簡單項目(比如單個電柜)同節點同編號比較方便。 大型的項目,還是每根線不同編號為宜。

以上個人意見。

主站蜘蛛池模板: 国产综合精品日本亚洲777| 一级国产特黄aa大片| 一区二区三区四区在线观看视频 | 爱爱网站免费| 欧洲欧美成人免费大片| 亚洲逼院| 99久久久精品免费观看国产| 亚洲精品不卡在线| 精品国产人成在线| 精品一区二区影院在线| 国产在线观看一区二区三区四区 | 亚洲国产一二三| 国产福利视频精品| 片子免费在线观看| 中国的毛片| 久久国产精品2020免费m3u8| 久久草草| 国产福利一区二区在线观看| 亚洲国产成人久久三区| 九九九九精品视频在线播放| 爽妇综合网| 性情视频在线高清免费| 网红福利在线| 91视频免费播放| 国产香蕉网| 国产三级a三级三级午夜| 日韩免费一级毛片| 欧美日韩在线看| 香蕉视频黄网站| 中国黄色一级毛片| 久久99国产亚洲精品观看| 国产性大片免费播放网站| 日韩三级毛片| 国产精品综合网| 国产免费人做爰午夜视频| 国产精品欧美激情在线播放| 亚州毛色毛片免费观看| 欧美久久视频| 欧美特黄一级高清免费的香蕉 | 成人国产亚洲| 亚洲aⅴ在线|