樓主  發表于: 2017-11-12 19:18
各位大蝦:小人用485ADP做了個通訊,現在沒有輸出,高手請掌眼,在現場調試,急!急!!急!!!配置:FX3U-128MR            FX3U-422-BD            FX3U-485ADP-MB從站:安川變頻器  12只            485通訊絕對值編碼器 12只現象:安川變頻器使用ADPRW指令,現在已經通訊上了,但是編碼器不能用ADPRW指令讀取數據。            以前在工廠測試時用的是FX3U-485-BD,與兩個編碼器正常通訊上的。問題:1,ADPRW指令與RS2指令在同一個程序中可以使用嗎?            2,變頻器應該是MODBUS協議,編碼器是無順序通訊協議,這兩者可以在同一個485通訊模塊中實現通訊嗎?
附件: 編碼器程序1111.rar (177 K) 下載次數:77
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 592 個
工控威望: 2148 點
下載積分: 2264 分
在線時間: 722(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-08-19
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-13 07:49
可以用  全部走 自由協議  modbus的通訊 也可以用自由協議寫   后面加上CRC 校驗碼就好了   三菱有直接的CRC 校驗指令   但是要注意 所有的通訊設置應該要一樣  波特率  數據位  停止位  這些參數要一樣

主站蜘蛛池模板: 色射影院| 国产精品视频人人做人人爱| 538精品视频| 日本中文一区| 亚洲制服丝袜在线观看| 欧美视频在线看 | 午夜国产在线观看| 一区二区视频在线免费观看| 日韩欧美中文字幕在线视频 | 日本黄色网页| 亚洲欧美成人中文在线网站| 免费黄网址| 国内自拍区| 国产在线欧美精品中文一区| 美女一级牲交毛片视频| 精品国产香蕉伊思人在线| 国产精品不卡片视频免费观看| 久久久久久久国产免费看| 日韩视频久久| 亚洲精品国产电影午夜| 18成人免费观看网站入口| 一级一级人与动毛片| 久久不雅视频| 日本亚洲成高清一区二区三区| 丝袜美腿亚洲综合| 亚洲黄色在线观看| 成人欧美一区二区三区视频不卡 | 欧美变态口味重另类日韩毛片| 亚洲精品啪啪一区二区三区| 站长推荐国产午夜免费视频| free性欧美chinese乱子| 一级黄色斤| 一级成人黄色片| 九色精品高清在线播放| 久久精品视频亚洲| 天堂素人搭讪系列嫩模在线观看| 日韩高清中文字幕| 中文字幕一级毛片视频| 东北普通话清晰对白| 正在播放淫亚洲| 午夜激情视频在线播放|