臺達es2plc,plsy脈沖定位輸出過程中,出現中斷停止,停止后如何從中斷前的位置繼續輸出脈沖,直致脈沖輸出結束。請高手指點
about911
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 182 點
下載積分: 2125 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2013-06-07
最后登錄: 2025-06-04
查看about911的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-18 12:36
提供一個想法,可以用m1000去傳送d1030給一個寄存器,然后中斷了這個寄存器的值就是中斷后的值,再啟動用設定值和寄存器內部的值進行減法運算,得出剩下要走的脈沖數,再把這個脈沖數傳送給plsy指令,這樣做有誤差,就是在停止的時候會有掃描時間產生的脈沖數未寫進d1030,,如果精度不高的情況下可以采用這種辦法。如果要求精確的話可以接伺服的脈沖輸出到高速計數器的輸入,用這個高速計數值來作為已走脈沖數,比用d1030來的準確,還有一種辦法是外部增加光柵尺,用光柵尺的脈沖輸出來當做當前已走脈沖數。要看定位精度來選擇用哪種方法,這只是我的個人想法,可以參考參考
樓主留言:
真誠感謝!

主站蜘蛛池模板: 日本www色视频成人免费免费| 亚洲综合色吧| 亚洲国产精品一区二区不卡| 国产一区二区三区四区偷看| 美国黄色片免费看| 99久久国产综合精品女不卡| 久久国产福利| 青娱乐91视频| 亚洲欧美精品一中文字幕| 一级毛片 在线播放| 国产在线观看黄| 黄色在线看网站| www.91久久| 国产香蕉视频在线| 免费人成年短视频在线观看免费网站 | 在线黄色免费观看| 欧美久久伊人| 国产亚洲精品久久午夜| 俄罗斯aa一级毛片| 韩国尤物主播性视频在线播放| 国产理论| 激情亚洲综合网| 欧美成人一区二区| 骚骚精品免费看| 亚洲欧美一区二区三区在饯| 96国产精品| 一级小视频| 人九九精品| 久久久黄色大片| 日本免费不卡视频一区二区三区| 永久福利视频| 亚洲视频在线观看视频| 成人片免费看| 成人嘿嘿视频网站在线| 免费一级欧美毛片| 欧美一级特毛片| 欧美日韩色视频| 欧美成人综合在线观看视频| 国内外成人免费在线视频| 国产三级视频在线播放| 国产v在线在线观看羞羞答答|