伺服在做位置模式控制時,有什么情況是通過接觸到傳感器后停止?而不是通過絕對定位或則相對定位指令來控制的?
有個客戶驅動器在接受脈沖的時候,有一個方向總是脈沖數接受少了幾個,另一個方向接受數量確和PLC發送的數量一樣?各種疲敝處理都處理了,還是不行,
客戶就說通過接觸到傳感器停止,因為負載慣量比較大,通過傳感器接觸停止時速度不能太快,否則停不下來,自己還要做減速時間和減速距離,
有在做位置模式的時候自己做加減速時間和距離的朋友嗎?希望可以分享下你們的經驗?
dh0010
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 1129 點
下載積分: 2897 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2016-11-09
最后登錄: 2023-11-18
查看dh0010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-23 22:31
雖然只少了幾個脈沖,但累積久了誤差還是會很大!

若用伺服內部的定位功能就不怕丟脈沖

可以參考臺達A2伺服 => 感測器->觸發DI事件->執行PR定位程序

把文中觸發的 "增量定位" 改成 "相對定位" 就可在碰到感測信號時再多走指定的距離停止!

主站蜘蛛池模板: 国产精品国产三级国产在线观看| 欧美黄色影院| 97色涩| 久草首页在线| 色琪琪久久se色| 在线婷婷| 一级a毛片免费| 日本不卡高清免费v| 亚洲国产精品区| 玖玖香蕉视频| 欧美亚洲免费久久久| 国产线视频精品免费观看视频| 韩国毛片视频| 99久免费精品视频在线观看2| 国内精品第一页| 欧美日韩国产在线人成dvd| 亚洲性后网| 91综合视频| 一级特黄性色生活片一区二区| 日韩在线一区二区三区免费视频| 亚洲制服在线观看| 成人国产精品毛片| 免费人成又黄又爽的视频在线| 国产97在线视频| 亚洲精品精品| 中文字幕35页| 91精选在线观看| 一级一级女人真片| 久久久黄色大片| 日韩丝袜在线| 中文字幕专区在线亚洲| 亚洲国产欧美精品一区二区三区| 同性男男黄h片在线播放免费| 欧美a级成人淫片免费看| 欧美骚b| 国内精品视频一区| 国产一区二区在线观看麻豆| 国产成人精彩在线视频50| 国产群p视频| 国产高清在线精品免费不卡| 国产精品免费大片一区二区|