三菱FX3U與13臺FX3U通訊,請問選用什么通訊方式穩定可靠?
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2025-04-24
查看何啟海的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-24 12:36
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
主站程序,1個主機,2個從站
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2025-04-24
查看何啟海的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-24 12:37
圖片:
1號從站程序
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2025-04-24
查看何啟海的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-24 12:39
圖片:
2號從站程序
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2025-04-24
查看何啟海的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-24 12:40
可以參考一下,主站程序的T200,T201,T202,T203不用了
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2025-04-24
查看何啟海的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-24 12:45
FX3U-485ADP-MB模塊固定使用還行,如果電箱有移動的話就會不穩定,而且FX3U容易買到假貨,假貨做不了Modbus通信,如果現場有環境因素,可以考慮光通信,不過那玩意貴。還不好調,如果配件沒有賣,可以考慮FX5U價格也貴不了多少,如果PLC之間距離不遠我覺得FX5U比3U好。如果用三菱觸摸屏的話用FX5U就不用考慮通信了。利用觸摸屏傳輸PLC與PLC之間的數據傳輸
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2025-04-24
查看何啟海的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-24 12:47
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2025-04-24
查看何啟海的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-11-25 21:25
我想知道你用多少點的,如果用32點的,那還不如用5U,因為你13個3U做通信也不是很好搞。一個485ADP也要幾百塊,如果用5U就簡單,用一塊GT2310觸摸屏。然后走以太網通信,一塊觸摸屏連接所有的PLC,然后通過觸摸屏傳送到各個PLC,三菱觸摸屏有一個功能(動作觸發)(軟元件數據傳送)就能PLC與PLC之間傳送,數據是100毫秒刷新1次。例如1號PLC的M0信號共享給任何一個PLC。例如B機的D0數據共享給任何一個PLC。用威綸通觸摸屏也行。威綸通傳數據刷新時間200毫秒。例如威綸通的MT8101IE。
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2025-04-24
查看何啟海的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-11-25 22:31
我想知道你為啥會選擇13臺3U的PLC,是用輸入輸出還是高速計數器,還是定位。如果沒有定位。沒有特別多的高速計數器,我建議使用CC-LINK遠程站,32位的輸入和32位的輸出,一個3U可以帶8個遠程站。8x32=256個點(是2個128點的PLC)這樣1個就拖2.價格貴些,但是好做很多。還有就是你什么設備需要用13個PLC那么多了,我一臺機用5個PLC都已經頂天了,而且是互相傳輸數據,相互不干擾,例如1號機罷工了其余還可以正常使用

主站蜘蛛池模板: 青草视频入口 在线观看 | 女人被狂躁免费视频 | 在线观看中文字幕2021 | 国产欧美日韩精品a在线观看 | 污片在线观看免费 | 黄色的视频免费 | 污网站大全免费 | 亚洲天堂一区二区三区四区 | 91原创视频在线观看 | 黄色成人毛片 | 天天拍拍天天爽免费视频 | 美女制服一二三区 | 国产露脸150部国语对白 | 日韩18在线观看地址 | 成人免费网站在线观看 | 欧美h网 | 国产精品情侣久久婷婷文字 | 黄色三级三级三级 | 国产一级一级毛片 | 国产无套在线播放 | www.婷婷色| 欧美成人h版影院在线播放 欧美成人h版整片合集 | 久久99国产精品久久99软件 | zljzlj日本妈妈 | 亚洲第一区精品日韩在线播放 | 天堂素人搭讪系列嫩模在线观看 | 欧美一级毛片欧美一级成人毛片 | 91尤物国产尤物福利在线 | 啪啪小视频网站 | 成人卡通精品卡通动漫第一页 | 国产精品美女在线观看 | 成年男女免费视频网站 | 91天堂97年嫩模在线观看 | 色屁屁一区二区三区视频国产 | 国产大片91精品免费观看男同 | 亚洲国产精久久小蝌蚪 | 国产亚洲一区在线 | 国产精品va在线观看一 | 免费视频观看在线www日本 | a级毛片在线免费观看 | 日本高清动作片www欧美 |