        fx1s在使用fx1n-485-bd擴展版與溫濕度傳感器通訊時,數據偶爾讀取正確,更多時候與發送的最后一位數據一致,請問如何解決?

        除此之外,想通過組態王讀取plc相應軟元件數據,應該使用什么設備或如何設置?

       另:m8122應該在發送數據完畢后重新置位,但有時不能置位,是不是接線的問題導致傳輸沒有進行?也出現過m8123不能接通的問題。


梯形圖



監視結果





傳感器通訊協議




擴展卡與傳感器接線
[ 此帖被moshaohui在2017-12-03 13:25重新編輯 ]
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 993 個
工控威望: 8896 點
下載積分: 18464 分
在線時間: 950(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-09-06
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-03 16:42
如果你上位機有人機界面,你就用人機界面與傳感器器通訊,從你對傳感器通訊協議看,還不能確定是MODBUS RTU或是MODBUS ASCII模式,確定是哪種模式后,再人機中選 擇一個通訊口,PLC選MODBUS RTU 或MODBUS ASCII,然后參照傳感器說明書讀或寫哪個地址,就可以在人機界面中讀寫數據了,不用寫PLC程序那么麻煩。
如果你上位機是組態王,就更簡單了,按上述方法,把傳感器當作PLC通訊就可以了。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼

主站蜘蛛池模板: 国产成人av性色在线影院| 黑人在线视频| 色综合加勒比| 92国产精品| 日韩毛片免费视频一级特黄| 色屁屁www欧美激情在线观看| 国产真实伦在线观看| 婷婷色在线播放| 国产无套在线播放| 欧美一区二区三区视频| 亚洲一区二区观看| 一级特黄色大片| 日本精品久久久免费高清| 成年性羞羞视频免费观看无限| 国产尻逼| 国产精品白浆精子流水合集| 黑粗硬大欧美| 成人私拍福利视频在线| 精品国产品欧美日产在线| 欧美洲久久日韩欧美| 亚洲精品在线网| 777色淫网站女女| 一级片在线免费播放| 日本xxwwwxxxx18| 世界一级毛片| 亚洲第一免费视频| 伦理片一级| 杨幂国产精品福利在线观看| 欧美国产高清| 国产一区美女| 国产亚洲欧美在线人成aaaa| 国产精品国产三级国产在线观看| 黄色污片| 最新色网址| 韩国中文字幕在线观看| 91老女人| aⅴ在线免费观看| jizjizjizji在线观看| 国产成人精品久久一区二区三区| 国产亚洲第一伦理第一区| 久久精品国产999久久久|