樓主  發表于: 2018-01-26 16:08
如題,有一款設備賣到日本了,是220V/50HZ/1KVA的,現在客戶需要一個變壓器,把當地的100V/60HZ的電壓升到220V使用。
在網上和TB找了一圈也沒找到能升壓的變壓器,都是把220V變成110V/100V的,想把它反過來用在升壓上,不知道能不能用。
網上查了資料,有說能用的,有說不能用的,我個人理解,按照變壓器的原理是可以用的,只要容量不超就大問題。
擔心的就是頻率,這里是50HZ的,日本是60HZ的,升壓后電壓不是問題,頻率升高電機轉速也會增加,會不會燒掉電機。

有沒有哪位大神搞變壓器的,告訴我可不可以,先謝過了。
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 226 點
下載積分: 33283 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2025-07-21
查看shmu-g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-26 18:58
一般來說可以用。220變110伏的變壓器,設計的時候輸出會稍微比110伏高點,帶上負載了就會降到110伏,也就說說次級加了點電壓。如果你反過來用就是通入110伏一般輸出稍微低于220伏,現在電器對電壓要求不是太嚴,所以來說可以用。當然功率要夠。至于頻率變高電機轉速增加會不會燒電機問題,要看電機增加的轉速負載增加了多少,這要具體實測。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jeffwang2011) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 国产日韩欧美一区| 女人被狂躁的免费视频网站软件| 国产性片在线| 91麻豆视频网站| 91精品国产99久久| 中文字幕精品视频在线观看| 国产精品yjizz视频网一二区| 老司机51精品视频在线观看| 亚洲午夜精品在线| se视频在线观看| 日本高清视频www夜色资源网| 国内精品露脸在线视频播放| 视频在线亚洲| 黑人草逼| 久久福利在线| 2022国产成人福利精品视频| 亚洲欧美日韩综合在线一区二区三区| 欧美性黑人巨大gaysex| 国产成人亚洲欧美激情| 爱婷婷网站在线观看| 加勒比色老久久爱综合网 | 欧美激情一区二区三区蜜桃视频 | 成年人在线播放视频| 国产xxxx做受欧美88xx00tube| 蜜桃成人精品| 久久亚洲国产高清| 色综合99| 香蕉视频免费| 亚洲黄色色图| 亚洲网站免费观看| 久久福利一区| 日本高清www午色夜黄| 中国一级免费毛片| 亚洲一区不卡视频| 亚洲国产m3u8在线观看| 在线观看日本一区| 国产tv在线观看| 国产一国产a一级毛片| 国产亚洲精品一区在线播| 国产免费v片在线看| 偷拍清纯高清视频在线|