事情是這樣的, 我們公司新出的一臺設備 需要與其他公司的設備做連線生產, 需要下游設備 給我一個需求信號。
              現在有個問題就是  他們給我們的信號,我用萬用表量測電壓是24v(信號線+24v電源)。我們這邊把他的線接到繼電器上面(繼電器是普通的線圈吸合銜鐵那種),繼電器就是不工作。 我再去量測電壓時  只有10V了(線已經接到繼電器的電源端了)。請問我是不是應該換一個固態繼電器或那種小的黑色的信號繼電器。
                  但是這種繼電器的額定電壓也是24V的,這樣我即使換了,會不會還是沒有效果。
[ 此帖被zy123518763在2018-01-30 11:57重新編輯 ]
abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2025-05-21
查看abadguy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-30 13:40
是不是可以考慮光耦類低功耗或者其他晶體管類開關中轉一下?
樓主留言:
太麻煩了  ,準備用固態繼電器了

主站蜘蛛池模板: 日本高清色视频在线观看免费 | 久久久免费的精品| 91手机视频在线| 日本一级毛片免费| 在线午夜| 国产aaa免费视频国产| 娇小性色xxxxx中文| 国产成人高清| 久久99亚洲综合精品首页| 性做久久久久久网站| a级在线看| 久久久最新精品| 日韩精品免费视频| 亚洲精品色综合区| 免费看大黄高清网站视频在线| 国产自愉自愉全免费高清| 爱爱小视频在线观看| 99久久精品国产高清一区二区| 九九综合| 麻豆传媒视频网站| 日本69sex护士泡妞| 亚洲欧美日韩另类| 91精品视频在线看| 一级黄色大片| 久久国产一区二区三区| 日韩免费高清视频| 白丝丝袜高跟国产在线视频| 成 人 黄 色 大 片全部| 免费一级性片| 欧美一级毛片欧美毛片视频 | 久久99精品久久久久久三级| 日韩成人精品视频| 亚洲 欧美 日韩 综合| 亚洲人成在线精品不卡网| 91香蕉视频在线观看免费| 久久国产精品久久| 久热精品在线视频| 久久蜜桃亚洲一区二区| 日本欧美不卡一区二区三区在线| 中文字幕久久网| 中国一级一级全黄|