99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

pangding3320
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 144 點
下載積分: 544 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2025-01-21
查看pangding3320的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-20 16:09
我是小白,請教一個關于指令的基礎問題:      本廠有幾臺歐姆龍CJ1M系列的PLC,其中接了TC101的溫控模塊      PLC中的原指令是 MOV 2033 D1806  其中2033是一個溫控探頭傳送過來的模擬量,顯示的是實時溫度      D1806是觸摸屏上顯示的實際溫度
      是由于線路老化,溫度顯示不準,所以我準備在觸摸屏上加入校正功能  更改后的指令為 +b 2033 d7006 d1806      其中D7006可在觸摸屏上輸入 D1806為校正后的溫度
     現在的問題是:2033如果是正數,運轉正常                                 但如果是負數,如顯示F486,使用mov指令時D1806顯示 -48.6                                                                                   但使用+b或者-b指令時,2033就顯示錯誤了,無論D7006設置為多少,D1806永遠是0    由于線路老化,槽內溫度確實不可能那么低,但是更換線路、模塊成本太大,我們的要求是只要升溫降溫正常,校正一下就可以了,但是不知道應該用哪個加法減法指令了    目的就是 即使探頭輸入溫度2033是零下48.6度,實際溫度是8.6度,只要D7006設置50,d1806就顯示8.6,現在不知道用哪個指令了,請大神不吝賜教,謝謝
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1912 個
工控威望: 4560 點
下載積分: 7737 分
在線時間: 1467(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-08-02
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-22 10:46

DCB加法用在有符號運算,你覺得很對是嗎?


以上,請把D0的數據類型設置為“有符號16Bit”
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(pangding3320) 熱心助人!
  • 人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。

    主站蜘蛛池模板: 欧美三级大片在线观看| 欧美一级在线| 精品视频999| 久久机热综合久久国产| 1024jd基地手机看国产| 欧美激情一区二区| 狠狠亚洲婷婷综合色香五| 国产精品盗摄一区二区在线| 青青久在线视频免费观看| 1024你懂的国产| 一级黄色片免费播放| 毛片999| 成本人h片3d动漫网站在线看| 国产三级在线观看视频不卡| 草在线视频| 精品在线视频免费| 国产成人久久精品| 精品久久免费视频| 欧美亚洲国产视频| 国产区亚洲区| 视频一区二区三区自拍| 最新国产在线视频| 都市激情亚洲色图| 国产色图片| 久久99精品久久久久久综合| 清除唯美第一区二区三区| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区色播| 一区二区视频在线播放| 久久香蕉国产线看观看式| 日韩a无v码在线播放免费| 亚洲国产m3u8在线观看| 国产成人涩涩涩视频在线观看免费| 爱爱免费| 普通话对白国产情侣自啪| 草久影院| 99久久www免费| 国产成人麻豆tv在线观看| 国产精品久久久久久久久鸭| 国产一区二区三区四区20p| 久久精品国产69国产精品亚洲| 免费在线不卡视频|