樓主  發表于: 2018-02-26 08:48
有一臺電熱爐,使用的是380V的交流電,原來使用的是空氣開關,因安檢要求使用漏電斷路器開關,更換正泰的100A 的。設備沒有使用零線。只是從漏電開關輸出380V的3相電源接入設備。開始設備接地,開機正常當設備加熱一半加熱管投入后出現漏電開關跳閘。檢測加熱管沒有短路及漏電現象(萬用表測量加熱管與設備接地)。于是將設備的接地線拆除后設備還是在原來一半加熱管投入后跳閘。請問是什么原因(是否漏電開關接線不對,還是加熱管有問題)加熱管是裸露式電熱絲形式的。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5286 個
工控威望: 7512 點
下載積分: 160636 分
在線時間: 3228(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-05-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-26 11:11
1、無論如何接地線不要撤除,而且設備機體與地之間也不是絕緣的;
2、三相三線漏電開關:要看三相是否平衡(先用空氣開關供電,測量運行時的三相電流);加熱管絕緣如何做的?
3、三相四線漏電開關:不接零線起不到保護作用,接了零線跳閘看加熱管是否存在漏電情況(加熱時的漏電)。

主站蜘蛛池模板: 国产福利区一区二在线观看 | a级午夜理论免费毛片 | 任你敢不一样精品的视频 | 中文字幕亚洲一区二区v@在线 | 欧美日韩综合精品一区二区三区 | 国产九九在线视频 | 亚洲一区二区三区高清 不卡 | 色天天综合 | 人人狠狠综合久久亚洲88 | www.婷| 51毛片 | 精品国产日韩亚洲一区在线 | 亚洲国产精品久久久久 | 成人在线欧美 | 国产乡下妇女三片 | 日本高清天码一区在线播放 | 国产精品系列在线 | 性色aⅴ闺蜜一区二区三区 性色a按摩videos | 天堂一区二区三区精品 | 久久香蕉国产线看观看式 | 日韩在线免费视频观看 | 国产免费专区 | 日本黄色毛片 | 色黄网站在线观看 | 日本www色视频成人免费免费 | 亚洲国产成人久久精品影视 | 青青操精品 | 国产高清一级视频在线观看 | 免费网站看v片在线香蕉 | 久久在现 | 国产在线ts人妖免费视频 | 欧美一区二区三区在线可观看 | 欧美精品久久久亚洲 | 久久久久久国产a免费观看黄色大片 | 久久www免费人成_看片美女图 | 欧美一级毛片兔费播放 | 中文字幕日本一级高清片 | 亚洲成人手机在线 | 99re66热这里只有精品首页 | 国产a精品三级 | 丁香狠狠色婷婷久久综合 |