樓主  發表于: 2018-03-10 09:56
請問大神們,有個控制系統要求如下:
   主PLC的以太網端要連接FMS系統和西克紅外線通信傳感器的發射端
   從PLC的以太網端連接西克紅外線通信傳感器的接收端
    兩臺PLC需要傳送控制信號和數據,PLC與傳感器端各怎么設置?PLC之間需要參數怎么設置,要使用哪些指令等?
   希望各位大神指導指導,謝謝
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-06-26
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-14 15:09
Q02本身沒有內置以太網口,需要添加以太網模塊,據我了解,以太網模塊比Q02CPU模塊還貴,和Q03差不多價錢。FX本身沒有以太網支持,如果硬要上,國產模塊FX圓頭轉以太網模塊也和FX的價格持平。走以太網方式,通訊距離也就100米左右還需要會使用套接字指令編程,一般人還真難搞得了套接字方式的通訊(至少本人研究了幾年才巧合下搞通--!)。為什么不使用便宜有好用,配置簡單靈活,傳輸距離遠的CCLINK呢,Q和FX都支持,價格便宜,布線相對容易

主站蜘蛛池模板: 免费黄色在线看| 手机看片福利日韩国产| 国产国产人成免费视频77777| 成人午夜网| 久久久久久不卡| 色综合亚洲七七久久桃花影院| a一级黄| 日本在线观看免费看片| 在线观看一级毛片| 青青青在线视频国产| 国产草草视频| 看国产一级毛片| 濑亚美莉vs黑人欧美视频| 国产视频高清在线观看| 欧美αv日韩αv另类综合 | a级毛片黄| 天堂tv亚洲tv日本tv不卡| 亚洲成人mv| 成人性视频免费网站| 欧美大片全黄在线观看| 国产午夜免费视频| 国语自产拍在线观看7m| 搜索黄色录像| 97国产伦子在线观看| 国产精品品福利视频| 精品精品精品| 久久青草91线频免费观看| 日韩不卡一二三区| 午夜精品影院| 亚洲精品午夜视频| 在线碰碰视频在线观看| 99久久精彩视频| heyzo国产亚洲高清| 一级黄色录像毛片| 久久911| 三级免费毛片| 又爽又叫的毛片欧美| 天堂网果冻传媒| 王色在线观看视频| 日本一级片在线观看| 日本高清视频www夜色资源网|