第一次使用模擬量就翻車了,前一陣論壇求助電子尺的使用問題http://www.xjkz.com.cn/read-gktid-1645195.html,參考網友意見,最終采用了4-20ma的兩線制變送器。模擬量模塊為FX3G-2AD-BD,用來獲取液壓機的位置。

問題來了,PLC讀取的模擬量(位置)波動非常大,基本上為不可用的狀態。液壓站采用匯川30KW伺服,伺服未使能時模擬量讀數正常,但是只要伺服使能,PLC的模擬量就一直跳動,而且液壓站上未通電的電磁閥(24VDC)的指示燈都為微亮狀態。

三相電源輸入有采用電抗器,伺服驅動器輸出電機線繞了環形磁環一圈。220V電源來自隔離變壓器,電流信號模擬量變送器采用了屏蔽雙絞線。

幫忙分析一下應該如何處理干擾問題,謝謝!
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1172 個
工控威望: 1382 點
下載積分: 28479 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-08-28
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-26 12:55
4-20毫安抗干擾還是比較好的,電磁閥燈微亮,是電源干擾所致,這種情況你可以在電磁閥線圈上并聯電阻,或者直接加帶電阻的中繼隔離,其次就是模擬量的信號線要單獨使用屏蔽線,屏蔽層單短接地

主站蜘蛛池模板: 在线亚洲黄色| 久操视频免费看| 欧美黄色片 一级片| 被黑人做的白浆直流在线播放| 国产婷婷色一区二区三区深爱网| 婷婷丁香六月| 伊人久久大杳蕉综合大象| 小明看看免费| 日韩中文字幕精品一区在线| 成人免费无毒在线观看网站| 欧美性色福利视频在线观看| 国产精品区免费视频| 偷亚洲偷国产欧美高清| 成人精品在线观看| 国产视频999| 久久久精品免费| 青青青国产精品国产精品美女| 亚洲免费高清| 伊人久久在线观看| 一级一片在线播放在线观看| 日本a毛片| 日韩做爰视频免费| 亚州毛色毛片免费观看| 在线精品国内外视频| 军营里娇喘呻吟声乳| 欧美大片欧美毛片大片| 国产一级黄毛片| 国产成年网站v片在线观看| 国产精品爱久久久久久久9999| 黄色伊人网| 萌白酱福利视频在线网站| 97久久精品午夜一区二区| 国产精品成人免费综合| 国产一区国产二区国产三区| 久久精品午夜视频| 久久婷婷六月| 另类日韩| 久久久久久一级毛片免费野外| 欧美人成在线观看网站高清| 欧洲性大片xxxxx久久久| 欧美综合亚洲|