     各位同仁,現遇到一個問題,用一臺歐姆龍CP1H通過modbus通訊4臺絕對值松下伺服
    1.這種方式能否實現?是否存在延時之類的問題?4臺伺服能否單獨、協調運行?
    2.這樣的話伺服還能用脈沖驅動嗎?
    3.有沒有哪位做過實際的案例,發出來做個參考?
    
[ 此帖被huamantang在2018-05-12 11:42重新編輯 ]
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-05-15
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-17 16:54
通過modbus-RTU可以讀出伺服的絕對值編碼器的值的,但是要分幾個寄存器讀的,要分別讀編碼器的圈數和脈沖數,然后用圈數×每圈脈沖數+當前脈沖數=實際脈沖值,通過這種方式的話,是可以再通過脈沖對伺服進行控制的,但是如果是直接讀當前位置的話,就只能再用通訊進行控制了,沒辦法進行脈沖控制了。
樓主留言:
真誠感謝!

主站蜘蛛池模板: 欧美色色图| 九九免费精品视频| 国产福利乳摇在线播放| 欧美特黄一区二区三区| 女人毛片在线| 欧美一级视频精品观看| 成人伊人青草久久综合网破解版| 亚洲一区综合| 午夜不卡av免费| 国产大学生一级毛片绿象| 能看av的网址| 久久久久久免费精品视频| 亚洲精品国产成人99久久| 中文字幕欧美日韩久久| 国产一级c片| 91精品久久一区二区三区| 日本欧美韩国一区二区三区| 三级a黄| 日韩欧美一区二区不卡看片| 欧美色图亚洲自拍| 国产免费福利视频| 国产福利91精品一区二区三区| 久久亚洲国产欧洲精品一| 91三级在线观看| 午夜视频1000| 亚洲国产精品a一区二区三区 | 香蕉视频免费播放| 九九热精品视频在线观看| 中文字幕在线观看不卡| 亚洲二区在线| 欧美3p在线观看| 国产精品久久久久这里只有精品 | 草草在线视频| 国产成a人亚洲精v品久久网| 日本国产欧美色综合| 亚洲精品精品一区| 亚洲美女一区| 一级视频免费观看| 久久国产精品99精品国产| 亚洲综合激情另类图片专区 | 美女成人私密视频|