各位伺服走脈沖定位控制時,有用到伺服驅動器伺服定位完成信號嗎。這個信號我的理解是為了實現閉環控制即plc發出脈沖,伺服驅動器收到plc發出的脈沖,驅動電機走對應的數量的脈沖(通過伺服電機上的編碼器讀取電機實際走了多少脈沖),把接收到的脈沖數與編碼器值對比,當它們幾乎(偏差是一個范圍)相等,則輸出定位完成信號。那么實際應用時問題來了,定位信號不是這種方式輸出,而是在在電機啟停時就有輸出(仿佛沒有對比的過程)。想在論壇上請教下有哪些方式能實現閉環控制。
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 2613 點
下載積分: 9291 分
在線時間: 516(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-09-03
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-16 13:37


用高速計數器計算編碼器還是有可能會有問題
我之前用過這樣的方式
因為輸送帶跟物料之間會滑動拉伸
所以以編碼器為主
在運轉時下達速度命令
當接近目標剩10%~20%減速到一固定速度後再慢慢蠕動到目標值
這個減速距離要依照伺服馬達現行速度來設定

後來我改用J4-RJ型的伺服控制器
外部編碼器直接回授到伺服控制器
這樣只要下達速度跟目標值
控制器自行定位

若你外部編碼器是利用50W或是其他J4支援的編碼器
可以利用分支線直接接到伺服控制器

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品网站在线| 精品国产欧美sv在线观看| caopon在线| 日韩毛片欧美一级a网站| 色婷婷亚洲精品综合影院| 国产精品久久久久久久久久久久| 996免费视频国产在线播放| 精东视频污| 欧美日韩亚洲一区二区三区| 亚洲精品专区一区二区欧美| 98精品国产高清在线xxxx| 久久国产精品一国产精品金尊| 午夜国产在线视频| 成人网在线播放| 免费在线观看黄视频| 欧美性色黄大片www| 国产欧美精品系列在线播放| 高清黄色毛片| 黑人破乌克兰美女处| 99在线精品国产不卡在线观看| 国产一区二区精品| 久久美女精品| 欧美超高清xoxoxoxo| 手机看片日韩日韩国产在线看| 亚洲欧美日韩成人网| 综合亚洲欧美日韩一区二区| a级高清观看视频在线看| 久久99视频免费| 久久久久久日本一区99| 日本高清视频一区二区| 中文字幕专区在线亚洲| 亚洲成人一级片| 亚洲欧洲日韩国产| 在线观看欧美三级| 成人黄色在线观看视频| 免费无遮挡嘿嘿嘿视频动态| 激情视频网站在线观看| 久久久国产成人精品| 欧美成人a级在线视频| 青青草国产免费国产| 青草视频在线看|