99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 746 個
工控威望: 2122 點
下載積分: 4240 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2025-07-05
查看zhongliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-17 17:12
不同品牌的PLC之間交換數據,用什么通訊方式最簡單方便,    MODBUS RTU  或者Ethernet  IP    還是??????  有無樣例
****************************學海無涯****************************
conchnit
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 456 點
下載積分: 6127 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2013-03-17
最后登錄: 2025-02-20
查看conchnit的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-18 15:07
引用
引用第3樓michael.guan于2018-05-18 11:29發表的  :
1. 使用具有相同協議的通訊模塊,如某品牌的PLC與西門子的PLC通訊,且該品牌的PLC模塊中有支持DP或PN協議的模塊,那么在該品牌的PLC上追加這個模塊,使它變成支持DP或者PN協議的PLC;
2. 使用通用協議,如Modbus-RTU、Modbus-TCP等通用協議,基本上大品牌的PLC都能支持;
3. 使用無協議通訊,兩邊都自己寫通訊程序,通訊報文格式、波特率等自己定義,這種方法在調試的時候會比較麻煩,報文中有一個字符不對,或者通訊參數有一樣不匹配,都要調很長時間。

此樓正解.IEC應該出一個相關規定. 或者指定CODEsys
踏實走好每一步. 承接自動化項目.

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品久久精品成人| 精品三级久久久久久久电影| 亚洲国产精品va在线观看麻豆| 午夜日韩久久影院| 亚洲无线乱码高清在线观看一区| 香蕉国产线观看| 久久亚洲私人国产精品va| 久久大尺度| 免费黄片毛片| 麻豆91制片厂| 欧美日韩色综合网站| 久久中文字幕一区二区三区| 青青热久久国产久精品| 黄色一级a毛片| 久久电影精品| 亚洲一区二区三区高清| 中国一级特黄毛片| 成人开心激情| 日韩三级黄色| 日韩精品你懂的在线播放| 国产伦一区二区三区免费| 国产香蕉久久| 亚洲欧美日韩在线观看你懂的| 日韩在线播放视频| 亚洲国产欧美国产第一区二区三区| 免费可在线观看黄的视频| 国产综合成色在线视频| 高潮岳喷我一脸| 婷婷在线免费观看| www成人| 亚洲一区免费视频| 成人在线网址| 成人视品| 国产a高清| 最新黄色网址在线观看| 九九热亚洲精品综合视频| 亚洲成熟| 97视频总站| 日韩特级片| 网址黄| 欧美黄色片免费|