99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

cbk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 238 點
下載積分: 39318 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2025-07-13
查看cbk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-25 14:47
現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
2、各電器也良好接地;
3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!

謝謝各位!!
cbk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 238 點
下載積分: 39318 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2025-07-13
查看cbk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-26 08:13
伺服比較明顯!
步進偶爾會運轉不順暢!!
cbk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 238 點
下載積分: 39318 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2025-07-13
查看cbk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-26 08:44
我估計是信號干擾到的!!機臺接了0V,肯定是有影響的!!
真想不到其他的問題了!!

主站蜘蛛池模板: 国产超清在线观看| 国产在线毛片| 日韩视频福利| 国产日韩一区二区三区| 国产欧美日韩精品在线| 1000部未满岁18在线观看污| 亚洲国产三级在线观看| 欧美亚洲一二三区| 韩日视频在线观看| 国产综合视频| 欧美精品亚洲| 邪恶亚洲| 九九色在线视频| 亚洲最大的黄色网址| 欧美一级片在线看| 美国一级毛片免费看| 国产成人亚洲日本精品| 久久99热精品免费观看无卡顿| 91在线视| 一区二区三区视频在线观看| 亚洲狼人综合干| 男女喷水视频| 国产成人综合洲欧美在线| 91精品国产免费久久久久久| 麻豆国产入口在线观看免费| 天天综合久久| 亚洲色综合| 久久国产精品二区99| 在线观看国产区| 国产a三级三级三级| 黄色一级片在线看| 国产亚洲美女精品久久久| 手机看片久久国产免费不卡| 亚洲精品一区91| 九九天天影视| 久久久久夜| 中国国产一级毛片| 亚洲欧美日韩高清一区二区三区| 欧美一级毛片免费看视频| 国产91精品在线播放| 国产91福利|