現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
2、各電器也良好接地;
3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!

謝謝各位!!
lzmtxp99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 508 個
工控威望: 726 點
下載積分: 1906 分
在線時間: 534(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2025-09-03
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-25 17:16
首先要看你是伺服還是步進定位不準,因為步進丟步是不會有報警的,還有就是步進會有一定的累積誤差的,1.看機械結構是不是右松動,2.脈沖信號的電源做獨立電源,不要跟感應器那些用一個電源。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 婷婷六月在线| 亚洲欧美久久婷婷爱综合一区天堂| 看真人一级毛片| 久草2| 亚洲欧美另类国产| 一级毛片日韩a欧美视频| 亚洲视频在线免费播放| 青青青久在线视频免费观看| 国产精品成人久久久| 噜噜噜噜精品视频在线观看| 国产色婷婷精品综合在线| 青青草国产三级精品三级| 中文字字幕码一二三区| 女人16一毛片| 亚洲成人影院在线| 免费一级特黄a| 欧美草逼视频| 国产日本韩国| 国产精品丝袜| 看黄色录像一级片| 精品影院| 成人在线视频观看| 久草视频在线免费看| 日韩妞干网| 亚洲 欧美 精品 中文第三| 91av官网| 91国内在线国内在线播放| 一级特大黄色片| 日本三级3本三级带黄| 永久在线免费观看| 亚洲综合色婷婷久久| 色网址在线| 免费观看毛片| 欧美一级录像| 欧美日韩中文字幕在线视频| 国产成人综合高清在线观看| 美女批日起爽在线观看| 黄色直接看| 韩国不卡1卡2卡三卡网站| 337日本| 激情开心|