現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
2、各電器也良好接地;
3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!

謝謝各位!!
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 772 個
工控威望: 1039 點
下載積分: 2090 分
在線時間: 487(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2025-09-04
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-11 08:05
我之前遇在不同的項目分別遇到過的兩個情況:1,松下舊款PLC驅動三菱J2伺服,出現丟步,監控J2到每次少接收一個脈沖,后來初始化J2所有參數后解決。2,松下FPXH驅動某國產步進,丟步。排除所有外在原因后尋求步進廠家的技術支持,后來轉來轉去轉到一個新來的工程師的電話,他說很多人反映松下新款PLC驅動他們的步進確實丟步,說要寄回去給他們整一下(具體整了什么未知),后來寄回去整過之后解決問題!

主站蜘蛛池模板: 羞羞答答www网址进入在线观看| 黄网久久| 国产精品一区久久精品| 国产三级理论| 国产产一区二区三区久久毛片国语| 国产精品成久久久久三级| 超级乱淫片67194免费看| 精品视频在线免费| 美国三级毛片| 国产制服一区| 欧美精品不卡| 免费又黄又硬又大爽日本| 成人特黄午夜性a一级毛片| 亚洲经典一区| 日本黄视频在线观看| 又黄又爽的视频| 97国产在线观看| 亚洲精品一区二区久久这里| 日韩一卡2卡3卡四区别| 久久亚洲综合色| 国产成人亚洲日本精品| 麻豆射区| 国产美女免费国产| 欧美伦禁片在线播放| 成人免费激情视频| 中文字幕一区二区视频| 久久se精品一区二区影院| 18p亚洲| 日韩在线看片中文字幕不卡| 久草在线国产视频| 99热在线免费观看| 俄国特级毛片www免| 国产一区二区播放| 色极影院| 日本精品久久久久中文字幕 1| 一级不卡毛片| 亚洲 另类色区 欧美日韩| 久久久久国产精品免费免费不卡| 大乳女人做受视频免费观看| 香蕉黄色网| 欧美特级特黄a大片免费|