一臺設備,有3個開關電源,分別輸出DC48V、DC24V、DC5V。

在接線的時候,可不可以把它們的負極(0V)接在一起,共用一條線路0V ????

有沒有什么特殊的情況?或者危害???
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(旭日東升) 如果原設備是這樣,建議 ..
  • 我是菜鳥。
    michael.guan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發(fā)帖數量: 196 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 593 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2018-03-23
    最后登錄: 2025-05-15
    查看michael.guan的 主題 / 回貼
    1樓  發(fā)表于: 2018-06-07 09:40
    如果是相同電壓的多個開關電源,可以共用0V,即把幾個開關電源的0V短接在一起,尤其是在一些中大型設備中,由于設計原因,可能會把PLC輸入、輸出和外部控制電源分開,而在進行控制柜和機臺進行對接時,有時會把幾路開關電源的公共端搞混,導致各回路之間的電壓出現混亂,從而會使PLC或一些受控單元損壞,如果使幾個開關電源共零,就會避免這種情況的發(fā)生。
    但是對于不同電壓的開關電源來說,可以不用共零,因為不同電壓的開關電源,其用途本身就不同,而且受電單元也有明顯的區(qū)別,所以只要保證各開關電源正負極的線號標記明確就可以了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(si.yan) 分清楚后面好修,
  • 下載積分:+5(qinchenglim) 好貼好貼!
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 好貼好貼!

    主站蜘蛛池模板: 黄色网页免费 | 免费看国产一级片 | 亚洲一区二区福利视频 | 青青热久免费精品视频精品 | 一级毛片aaa片免费观看 | 在线看黄色网址 | 精品国产亚洲一区二区在线3d | 久草福利免费 | 免费观看在线永久免费xx视频 | 久久精品店 | 最新国产| 亚洲一区二区三区精品国产 | 久久亚洲国产欧洲精品一 | 国产在线观看a | 欧美日韩综合精品一区二区三区 | 久久国产视频一区 | 欧美日韩一区二区综合在线视频 | 久久久网站亚洲第一 | 久久久精品久久久久久久久久久 | 日本护士xxxxx极品 | 乡村乱妇一级毛片 | 在线精品国产一区二区 | 18在线网站 | 久草香蕉视频在线观看 | 污污视频在线观看黄 | 亚洲欧美小说色综合小 | 国产视频资源在线观看 | xxxxxx日本护士xxxx| 涩涩快播| 一级免费黄色 | 特级淫片国产免费高清视频 | 亚洲第一久久 | 国产成人a毛片 | 色多多视频成人影院 | 久久国内精品自在自线软件 | 国内精品久久影视免费 | 九九热视频这里只有精品 | 国产香蕉在线观看 | 成人久久久久 | 精品国产成人综合久久小说 | 一级一级一级毛片免费毛片 |