99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

工控阿正
一切的一切從現在開始.用自己的態度闖出一片天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 120 點
下載積分: 653 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2023-12-29
查看工控阿正的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-20 16:21
大家好,我們公司有一臺設備,功率大概是2KW,在公司調試從來沒有跳閘,拉到客戶現場后,只要一上電客戶現場帶漏保的插座就跳閘,漏保是10mA的,設備有3個伺服,一個400W,2個100W,松下的伺服,斷開伺服的電源再上電就不會跳閘,拆除底線后,不會跳閘,但是現場反饋不接地線碰到機臺會有電打到手,現在不知道是什么問題了,各位前輩幫忙分析一下是什么問題,謝謝!
遇上方知有
路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 736 點
下載積分: 4077 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2017-07-16
最后登錄: 2025-09-05
查看遇上方知有的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-21 08:44
把三樓和四樓的結合在一起就比較完美了
客戶現場 地線和零線斷在一起了  很多老廠都是這樣鳥樣子 廠里的電工為了省事底線和零線擰到一起
我的做法:
如果客戶現場有水管直接綁在水管上
沒有的 讓他準備一個1.2M的鋼筋 打入地下 再解設備

伺服、變頻的供電斷路器不能用漏保,即使要用,也要用30mA以上的。
像二樓說的,伺服、變頻自身會產生感應電,這也是為什么伺服、變頻的使用手冊上會明確標注各伺服之間或各變頻器之間的安裝距離必須要大于等于50mm的原因。如果不接地線,伺服、變頻器就會使機臺產生感應電,但接地之后,伺服、變頻的感應電針對供電電源來說,相當于漏電,尤其是針對30mA以下的漏保,幾乎就是相當于稍微有點不平衡就會跳閘。     
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 真誠感謝!
  • 路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索

    主站蜘蛛池模板: 三级视频网站在线观看播放| 天堂mv亚洲mv在线播放9蜜| 国产无遮挡又黄又爽在线视频| 公么吃奶满足了我苏媚| 欧美一区二区三区久久综合| 1024cc香蕉在线观看播放中文看| 日韩午夜伦y4480私人影院| 成人宗合网| 欧美综合一区| 国产黄色在线视频| 韩国一级毛片在线高清免费| 国产婷婷综合在线视频| 欧美视频在线观看免费播放| 亚洲欧美精品日韩欧美| 一区二区三区在线免费观看视频| 日韩在线视频网站| 亚洲精品国产一区二区三| 免费黄毛片| 国产女主播在线| 国产精品片| 秘书上班和老板啪啪中文字幕| 爱干tv| 国产在线麻豆一区二区| 欧美日韩亚洲国产一区二区综合| 亚洲步兵一区二区三区| 1024黄| 91福利网址| 一级二级黄色片| 久久九九亚洲精品| 日本高清www免费视频| 亚洲一区二区三区四区| 成人黄色在线| 免费特黄| 欧美三级在线看中文字幕| 国产91精选在线观看麻豆| 国产视频一二区| 国产高清精品在线| 国产精品美女视频| 看一级毛片一区二区三区免费 | 韩毛片| 97福利社|