樓主  發表于: 2018-07-15 13:46
做了那么多的電路,第一次遇到這個問題:正常是程序寫多少脈沖PLC就發送多少脈沖,伺服驅動器就接收執行多少脈沖。但現在發現伺服會多走,監控伺服驅動器脈沖數會多接收十幾個到幾十個脈沖,再監控程序里D8140的數值也是跟伺服驅動器上顯示的數值一樣,那是PLC有問題嗎?有沒有前輩遇到同樣的問題幫忙解答一下!
讓愛在你我的心里流動。。。。。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1624 個
工控威望: 1846 點
下載積分: 6435 分
在線時間: 720(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-08-15
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-16 08:05
我覺得是伺服的問題,伺服接收的脈沖和PLC的一樣,說明脈沖數量沒有錯,也就是沒有干擾脈沖。有可能伺服剛性不好走多了,你最好監視編碼器的數值,那個是最準的。多多少脈沖都能看得到。

主站蜘蛛池模板: 全黄毛片| 日本一级特黄a大片| 久久色播| 亚洲视频国产视频| 亚洲综合色婷婷| 欧美极品妇xxxxxbbbbb| 视频一区二区三区自拍| 97久久精品午夜一区二区| 久久一精品| 色综合久久91| 亚洲欧美日韩一区| a级网站| 日本高清二三四本2021| 亚洲毛片免费视频| 国产视频 每日更新| 黄色录像一级大片| 99热这里只有精品88| 国产综合福利| 美女免费观看一区二区三区| 亚洲国产系列| 伊人久久婷婷| 97超巨香蕉在线亚洲精选| 三级理论中文字幕在线播放| 日韩在线观看第一页| 欧美一级毛片一级毛片| 国产片黄色| 国产高清亚洲精品26u| 夜夜爱成人免费网站| 国产精品九九视频| 国产原创91| 久久www免费人成高清| 欧美日韩精品一区二区三区视频在线 | 午夜影院小视频| 亚洲视频天天射| 亚洲视频重口味| 2021久久精品国产99国产精品| 一级片黄色a| 一级一级人与动毛片| 片黄免费| 正在播放的国产a一片| 亚洲成a人片在线观看www|