最近寫一個程序,有四臺西門子S1200之間通過TCP協議互聯,通訊的數據都是用字節發送,接受端使用這些數據時,卻是以字或雙字使用。目前我不了解的是
A  發送數據是否默認是字節?能不能本來是INT就發送INT?
B 如果原數據為INT,而只能發送字節,接受端使用這個數據時,是否只能用DBX.DBWX 這樣的形式來引用?這樣可以使用,但是會報無法通過變量來分配的警報。我感覺好似不是正規途徑。
可能很基礎,但是看手冊沒有找到相關的說明,還請各位幫助。
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 201 點
下載積分: 568 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2025-08-25
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-16 12:25
引用
引用第1樓湛藍小爾于2018-07-16 11:20發表的  :

不是非得BYTE,參考我的帖子,TCP通訊,你找一下。
定義發送和接收的數組和ARRY,INT也是可以的。取消優化塊的訪問

如果發送INT,指令里的LEN是否要乘2呢?另外,我的數據并不是很規整的INT或是BYTE,假如用BYTE發送了INT數據,要如何引用]呢?望賜教

例如此圖中的數據


在引用時這樣寫是否正確

[ 此帖被jzzjzq在2018-07-16 12:52重新編輯 ]
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 201 點
下載積分: 568 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2025-08-25
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-17 16:10
引用
引用第3樓湛藍小爾于2018-07-17 08:36發表的  :
你到底需要發送什么樣的數據,我給你舉個例子

有Bit也有INT也有dint。
所以統一按BYTE發的,現在的問題就是接收到以后,用那種方式引用收到的數據。我上貼中有圖,請幫忙看一下是否正確。
是否是這樣的,比如A (PLC)發送到B(PLC)    12個BIT、5個BYTE,3個INT。那么在A的發送塊 依次建立12個BIT、5個BYTE,3個INT。
同樣,在B(PLC)接收塊里依次建立12個BIT、5個BYTE,3個INT,然后發送和接受指令的LEN長度都定為13個字節,這樣是否正確?
[ 此帖被jzzjzq在2018-07-17 16:27重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 国产高清一级毛片在线不卡| 国产高清视频网站| 九九热线精品视频6一| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区色播| 国语三级| 亚洲欧美日韩激情在线观看| 小明免费看视频| 亚洲国产高清在线精品一区| 欧美自拍色图| 国产黄色免费网站| 黄色片视频在线播放| 国产精品成人免费视频| 麻豆精品国产免费观看| 婷婷在线五月| 一区精品麻豆入口| aa级黄色毛片| 三级网址在线观看| 日本高清免费一本视频在线观看| 亚洲性色永久网址| 成人精品视频一区二区在线| 99re在线这里只有精品| 久久婷婷午色综合夜啪| 日韩在线一区高清在线| 亚洲精品大片| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 一级片在线免费| 久久成人在线观看| 高h猛烈做哭bl壮汉受欧美| 午夜撸| 高清毛片aaaaaaaaa片| 亚洲精选在线观看| 亚洲欧美国产精品久久久| 福利视频网址| 国产一区二区精品人妖系列| 免费看大片的| 欧美亚洲视频一区| 青草视频在线观看国产| 日韩 欧美 亚洲国产| 小优视频在线观看网| 久久福利一区二区| 久久久国产精品网站|