99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

124388034
藍楓戀影
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 148 點
下載積分: 519 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2011-10-28
最后登錄: 2024-10-22
查看124388034的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-29 15:25
最近接觸液壓同步控制系統,有點蒙,來說說自己遇到的瓶頸:

首先系統介紹:一個系統控制四路液壓(千斤頂),每一路有單獨的位移傳感器和壓力變送器,并配有單獨的高頻電磁閥用以調整各路液壓,PLC是西門子S7-200 226CPU,控制要求:頂升速度0-100mm/min可調,同步誤差正負0.5mm

我的思路:做一個理想的位移曲線,每一路跟理想位移曲線做PID,以位移差(理想位移-實際位移)作為PID反饋量,以0(位移差為0)為目標值,以此做PID運算,調整各路實際位移與理想曲線的波動在一定范圍內,以達到同步誤差在正負0.5以內。

遇到的問題:我是以plc自帶的pid做的,但是在pid向導時,過程變量和回路給定值如何設定?一般采樣周期設為多少?占空比周期是否要與采樣周期一致?(我實際調試效果,在速度低于30mm/min同步誤差可控制在要求范圍內,速度大,同步精度很差)

(公司大神給我的點撥:我做的是定周期的占空比輸出,他說不對,應該做成周期和占空比都改變的PWM)

我更蒙了,PID一般不都是占空比周期定值,改變占空比嗎?

有沒有做過這種以差值為反饋量,以差值為0為目標量的PID,談談你們的經驗吧
qwermhb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 192 點
下載積分: 701 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-11-15
最后登錄: 2023-09-02
查看qwermhb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-01 08:49
PID 輸出模擬量控制比例閥,最終上升高度應該一樣,但是因為油缸的速度不一樣,所以需要等待,比如行程100mm,當給定值是10MM的時候,一號缸先到達,那么給定值就要保持10MM,直到另外3個缸也到達10MM,這時候給定值才能繼續增加

主站蜘蛛池模板: 99re6热视频精品免费观看| 亚洲国产99在线精品一区二区| 亚洲天堂777| 欧美午夜免费一级毛片| 国语自产免费精品视频在| aⅴ在线免费观看| 精品免费在线视频| 日本特黄特黄特刺激大片| 亚洲综合图库| xxxxx做受大片视频免费| 日批在线视频| 亚洲国产成人精品小蝌蚪| 免费国产成人高清在线观看不卡| 国产片性视频免费播放| 视频二区肥岳精品推荐| 精品欧美一区二区三区四区 | 亚洲精品一区二区三区网址| 欧美中文字幕第一页| 国产女人的一级毛片视频| 国产精品第| 黄色免费网址在线观看| 4444在线网站| 国产成人精品aaaa视频一区| 国产亚洲精品美女久久久久| 久久综合99| 欧美第一区| 日韩国产一区二区| 亚洲国产精品久久| 亚洲欧洲视频在线观看| 236理论片在线播放| aaa一级片| 一级一级 a爱片免费视频| 三级视频网站在线观看播放| 尤物在线网址| 不卡视频一区二区三区| 日本另类xxxx| 日本不卡在线视频高清免费 | 国产精品网站在线观看| 特黄aaaaaa久久片| 黄色一级片欧美| 高清午夜毛片|