99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

a239440265
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 275 點
下載積分: 751 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2025-03-02
查看a239440265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-20 15:56
圖片:
圖片:
請教一下,我們公司做電器柜設計的時候都會在NFB總開關下面加交流接觸器,用24V直流控制,然后NFB下來過接觸器的RST下去接各個斷路器,這個接觸器是用按鈕做控制的我能理解,有時候每一個外圍設備都會單獨添加一個接觸器,很不理解,我如果不要接觸器直接相線下來和用接觸器中轉我想請問一下接觸器除了做直流控交流這種邏輯外,還有什么其他功能?百度說滅弧?防止啟動電流過大?。

下面兩張圖K1和K101,       K101是做啟動的,為什么不選一個大一點的接觸器直接接到主電路中,要多此一舉再控制一下K1,再用K1來控制主電路呢?求解,謝謝!
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11758 個
工控威望: 19152 點
下載積分: 13915 分
在線時間: 2763(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-05-18
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-20 18:44
1、為的是遠程安全控制(出于安全,比如用按鈕啟動,這樣一旦出現電氣短路配電柜空開跳閘,不至于讓操作者嚇一條)
2、具備了欠壓保護(欠壓接觸器就跳開)
3、可以實現程序順序啟動,避免沖擊電流過大,或者關機有順序控制,如有些燃燒系統要求風機必須在主系統停止后延時一段時間才能停止。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

主站蜘蛛池模板: 97视频在线播放 | 青草免费免费观看视频在线 | 在线观看日本污污ww网站 | 国产精品人成福利视频 | 韩国主播19福利视频在线观看 | 午夜毛片视频高清不卡免费 | 午夜视频免费 成人 | 91爱啪啪| 国产51| 国产一区二区丁香婷婷 | 国产亚洲精品自在线观看 | 久久久国产精品免费 | 香蕉国产在线观看免费 | 350gao免费永久视频 | 久久er热在这里只有精品85 | 一级黄色影院 | 草草网址 | 欧美欲妇激情视频在线 | 国产综合视频在线 | 99精品在线免费 | 免费一级欧美片片线观看 | 久久久精品一区二区三区 | 鲁丝片一区二区三区 | 精品视频在线观看你懂的一区 | 美国一级毛片免费看 | 美国一级毛片oo | 亚洲综合成人网在线观看 | 欧美专区在线播放 | 久久久久久99 | 九九九九在线精品免费视频 | 黄色在线免费观看视频 | 久久99国产精品久久 | 超91精品手机国产在线 | 色色视频在线观看 | 午夜精品久久久久 | 在线观看日本一区 | 精品一区二区在线欧美日韩 | a级成人高清毛片 | 日本一区精品久久久久影院 | 成人在线精品视频 | 婷婷玖玖 |