99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

leechengyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 221 點
下載積分: 700 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2015-10-17
最后登錄: 2025-04-01
查看leechengyu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-14 11:10
圖片:
圖片:
最近剛使用松下FP7 PLC發現跑出來的結果與三菱PLC不同,想請教大家松下PLC這樣的設定有啥優點?有哪些品牌的PLC也是跟松下一樣??
松下PLC =>R105 ON ,DT5與DT6開始累加計數,R106 ON 停止DT5與DT6累加計數,可以發現DT5比DT6少1,R107的狀態不會立即改變,要完成區塊4的運算後才會改變
三菱PLC =>M105 ON,D5與D6開始累計,M106 ON 停止D5與D6累計,M107的狀態是立即改變,所以D5的值與D6一樣
永宏PLC的的結果與三菱PLC一樣
推論松下PLC運算時是把結果先存在暫存區,整個區塊運算完成才會更新相關狀態.
[ 此帖被leechengyu在2018-09-14 11:18重新編輯 ]
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3689 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-17 17:59
引用
引用第1樓wo0712于2018-09-16 14:47發表的  :
為什么會是繁體字。。。

我國有些地區的人愛用繁體,很正常。


樓主說的情況,一是和樓主說的運算方式不同有很大關系。此外和PLC處理速度也有點關系。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

主站蜘蛛池模板: 精品一二| 国产成人精品久久免费动漫| 狠狠五月天| 色久激情| 国产玖玖在线观看| 黄色生活毛片| 国产成人精品免费视频大全五级 | 国产伦理播放一区二区| 69国产成人综合久久精品91| 久久精品7| 日韩激情成人| 久久国产热视频| 免费一级毛片在线观看| 蜜桃福利视频| 欧美专区在线| 一级免费黄色录像| 日韩精品视频免费网址| 成人性生活视频| 免费黄色在线网址| 黄色大全免费观看| 久久好色| 欧美人在线| 天天影视综合色| 亚洲精品美女久久久久| 久久精品这里精品| 成年网站视频在线观看| 国产黑丝在线播放| 特黄特色网站| 国产青草视频免费观看97| 狼人 成人 综合 亚洲| 日韩国产欧美精品综合二区| 亚洲精品专区一区二区欧美| 在线观看精品国内福利视频| 日韩视频第一页| 亚洲乱码在线| 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 成人亚洲欧美日韩中文字幕| 色片网址| 国产永久视频| 国产成人青青热久免费精品| 国产精品400部自产在线观看|