三菱PLC(用FX1n-485-BD)與威綸通(MT6070iH)通訊 ---
三菱PLC只有一個通訊口,在和觸摸屏通訊和編程時無法同時應用,拔來拔去非常麻煩,現增加1個485BD通訊口用于和觸摸屏通訊,編程口用于調試程序。
但現在的情況是:電腦和PLC通訊正常,屏的程序可以在線模擬;電腦和屏通訊也正常,屏程序可以下載到屏里面去;但就是PLC和屏的通訊不正常,屏上一直提示PLC無響應。求高人指教一下!

zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-21
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 22:54
1、FX1s支持使用擴展功能板。
2、你得畫出連接的通訊電路圖,否則別人不知道線路是否正確。線路沒有超過50m,可以不用終端電阻,電磁干擾不惡劣的情況,可以不接SG端。
3、PLC的參數是怎么設置的?廠家會在說明書中給出485通訊時的設置要求,是否按廠家的要求來做的。
4、屏的參數是怎么設置的?是否按照廠家的要求來做的。5、畫面上的按鈕、指示燈、輸入輸出域是怎么組態的?
只給個局部的照片,無法做出判斷到底是哪個地方沒做對!
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-21
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-06 17:06
1、用萬用表測量RX-與SDB、RX+與SDA、TX-與RDB、TX+與RDA之間是否接通。
2、連接方式是RS485 4W(就是RS422,四線制連接),屏的參數設置是RS485 2W(二線制連接)。兩者不相符。要么選RS485 2W,要么把RX-與TX-、RX+與TX+分別接在一起,做成二線制連接。
3、有一種說法,PLC系統設置(2)是針對RS232/485-ADP(適配器)的,對于485-BD板的,應設置D8120。設置了D8120,就不能選擇PLC系統設置(2)。

主站蜘蛛池模板: 欧美高清激情毛片| 成人啪| 黄色a一级| 国产色图片| 日本伊人色| 亚洲色图35p| xxxx久久| 久久精品视频7| 毛片一级在线观看| 色骚综合| 欧美亚洲国产精品久久蜜芽| 国产精品xxxav免费视频| 精品中文字幕在线观看| 国产萝控精品福利视频免费 | 亚洲精品不卡久久久久久| 欧美日本二区| 久久亚洲私人国产精品| 亚洲婷婷国产精品电影人久久| 久久久社区| 日本在观线免费观看| 亚洲黄色三级| 色老成人精品视频在线观看| 欧美亚洲一区| 国产亚洲视频在线播放大全| 视频一区二区三区自拍| 五月天婷婷在线视频国产在线| kk4kk免费毛片| 又大又紧又硬又湿a视频| 日本丝袜一区| 日韩精品专区| 亚洲一区二区三区四区| 在线中文字幕视频| 成年性视频bbixx| 免费一级毛片在线播放视频| 欧美一级特黄毛片视频| 欧美黄色软件| 国产 另类 在线 欧美日韩| 国产日韩视频在线观看| 国产成人剧情| 国产成人啪精品视频免费网| 国产的一级毛片完整|