我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-04 15:41
按最大的相電流作為基準。

主站蜘蛛池模板: 国产黄色片在线播放| 欧美一区二三区| 激情777| 久久最新精品| 亚洲人成人网毛片在线播放| 久久澳门| 可以直接看的黄色网址| 色播综合网| 欧美黄色大片视频| 国产精品欧美亚洲| 韩国毛片在线观看| 国产成人网| 久久www免费人成_看片美女图| 午夜淫片| 亚洲自拍第二页| 99久久精品国产一区二区| 尤物视频在线观看网址| 亚洲成a人片在线观看www| 色婷婷网| 欧美亚洲黄色片| 国产成a人片在线观看视频99| 美国一级黄色毛片| 深夜欧美福利视频在线观看 | 99九九99九九九视频精品| 国产尤物福利视频一区二区| 欧美日韩亚洲一区二区三区| 亚洲不卡视频| 亚洲伦理一区二区三区| 中文字幕成人| 91高清国产经典在线观看| 又黄又爽的成人免费网站 | 亚洲性网| 伊人干综合| 18岁免费网站| 91啪在线观看国产在线| aaa免费看| www.中文字幕在线观看| 一级片二级片| xxxww日本| 一级毛片日韩a欧美最爱| 一级毛片免费的|