99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

你滴小杰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 161 點
下載積分: 612 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2025-05-16
查看你滴小杰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-03 21:32
圖片:
圖片:
之前發帖有說過,有幾個軸無法安裝感應器,絞盡腦汁在想該怎么回原點。后來打電話給三菱客服,客服提供了幾點方法:

1,用絕對編碼器
      由于一開始沒想到用絕對編碼器,現在伺服什么的都已經買好了,再買花時間,排除該方法

2,三菱伺服放大器可以安裝電池,將馬達移動到一個位置后可將該位置設為原點,即使斷電后也能記憶。
     理由同上,再買電池也沒時間了,排除該方法

3,利用扭矩輸出信號
     對于該方法,客服給的建議不是很詳細,大意是說:1,用很慢的速度驅動電機往一個方向走
                                                                                        2,接觸到機械極限(需增加緩沖器之類機構件)后,扭矩值開始增加
                                                                                        3,持續驅動電機,當扭矩值達到設定值時會輸出一個信號
                                                                                        4,PLC收到該信號后停止脈沖輸出,該位置即為原點(可以原點補償)
查看了三菱伺服手冊,全篇只找到如上兩個地方關于扭矩輸出的。
按照手冊上所說,將PD07的后兩位值設定為07,達到扭矩設定值后就會輸出該信號

現在有兩點疑問:

1,手冊上另一張圖中寫的很清楚,伺服OFF后該信號才會OFF,那我回一次原點后想再回原點該怎么辦,總不能每次回原點之前先將伺服OFF吧?
2,達到設定扭矩值后會不會觸發伺服報警?之前用伺服只是簡單的用到伺服ON,報警信號,復位等,沒接觸到扭矩報警這一塊

望有經驗的朋友不吝賜教。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3475 個
工控威望: 21014 點
下載積分: 36853 分
在線時間: 1822(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-09-07
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-05 19:48
用數據設定設置原點,機械上做個標記
自動化單機,生產線,項目編程調試!

主站蜘蛛池模板: 免费看欧美一级特黄a大片一 | 美日韩一区二区三区| www.91在线| 日韩毛片在线视频| 成年人黄色一级片| 欧美视屏在线观看| 国产福利午夜自产拍视频在线| 91专区在线观看| 精品国产第一国产综合精品gif| 天天天色| 在线精品亚洲| 一级香蕉视频在线观看| 中文字幕亚洲欧美| 在线观看日本一区| 免费看一级视频| 国产++欧洲韩国野花视频| 国产精品色| 真人肉体一级毛片| 精品一区二区三区五区六区| 国产高清在线精品一区免费97| 久久一区二区三区不卡| 日韩做爰在线观看免费| 亚洲国产精品久久久久秋霞小| 2021久久精品国产99国产精品| 三a级毛片| 久久香蕉国产线看观看网站| 日韩美女一级片| 午夜性a一级毛片| 亚洲第一在线视频| 成人亚洲精品一区二区 | 国产亚洲欧美久久精品| 欧美精品综合一区二区三区| 天天色图片| 亚洲大胆视频| 亚洲福利秒拍一区二区| 亚洲欧美日韩精品永久在线| 亚洲一区二区三区精品国产| 在线播放一区| 在线亚洲色图| 亚洲一区二区影院| 亚洲欧洲精品一区二区三区|