99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

我要漲工資
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 187 點
下載積分: 859 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2018-11-23
最后登錄: 2019-09-17
查看我要漲工資的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-13 11:20
FX3U16MT是漏型輸出,為何源型接法也能通,我今天試了一下,兩種接法都通了,求指導
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3688 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-13 12:56
如果你用萬用表,電阻檔,測量沒有接線的FX3U-MT

Y和COM之間,如果量反了,就一直是通的。  如果量正了,那是ON時電阻很低,OFF時電阻無窮大。

所以如果你接成源型,就有可能是永遠通。關不了。
樓主留言:
我用 M8000,讓Y0-y5接通,再什么都沒有接de情況下,用萬用表測量,測量的結果是:Y0-Y2正反都通,Y3-Y5卻不通;萬用表打到電阻檔,Y3--Y5基本為2.5KΩ,Y0-Y2正反電阻基本在1Ω以下。我防止PLC損壞導致這樣的問題,我Y0-Y5都接了一遍繼電器,都能 正常工作,而且漏型源型接法都可以工作。請幫幫我看看什么情況。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

主站蜘蛛池模板: 狠狠色香婷婷久久亚洲精品 | 日韩中文字幕在线看 | 成人亚洲精品一区 | 成人精品一区二区三区中文字幕 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 免费尤物视频 | 婷婷啪啪 | 综合视频网 | 久久免费在线视频 | 人妖xxxx | 日韩免费视频网站 | 欧美一级毛片欧美一级 | 日韩综合在线视频 | 成人国产日本亚洲精品 | 国产限制路线1线路2线路3 | 日韩 国产 在线 | 日韩三级小视频 | 国产在线观看成人免费视频 | 林美仑在线三级播放 | 久久受www免费人成看片 | 欧美日韩精品一区二区三区不卡 | 久草视频资源站 | 成人二区| 欧美国产日韩另类 | 久久婷婷五月综合色丁香 | 亚州成人 | 青草香蕉视频 | 欧美成人黑人性视频 | 国产精品专区第二 | 黄色一大片 | 成人性生交大片免费看午夜a | 一级做性色a爱片久久片 | 成人久久久观看免费毛片 | 亚州αv| 国产日本久久久久久久久婷婷 | 成人区视频爽爽爽爽爽 | 久久综合性 | 久久久精品2018免费观看 | 中国毛片视频 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 日韩欧美一区二区三区不卡在线 |