樓主  發表于: 2019-03-12 19:16
GS2110-WTBD觸摸屏與S71200通訊,由于觸摸屏不帶電池無法保持時鐘,但歷史報警必須用到觸摸屏時間。現在想用PLC的時間與觸摸屏同步(s71200加裝了電池),但觸摸屏似乎不支持s71200之間的時間校準。再不換觸摸屏與PLC情況下,有什么最省錢的辦法讓觸摸屏時間斷電不丟失。

1、加DC UPS  讓觸摸屏不斷電。客戶不認可,所以放棄。

2、加一個帶電池型三菱PLC CPU 與觸摸屏通。

3、更換三菱其他系列觸摸屏但價格太貴了。

各位還有其他辦法嗎?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2866 個
工控威望: 3638 點
下載積分: 3560 分
在線時間: 3826(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-07-16
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-13 22:53
之前做過PLC不帶實時時鐘的,
觸摸屏不停的將時間寫入PLC,
同樣,觸摸屏不停讀取PLC的時間寄存器作實時時鐘。
報警用,
讀取時間這點延時還是可以的。
上面有壇友說可以加裝電池。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩国产深夜福利视频| 国产亚洲综合成人91精品 | 国产精品无码永久免费888| 国产精品入口麻豆免费| 日韩 第一页| 亚洲视频国产| 一 级 黄 色 片生活片| 日本黄色录像| 亚洲国产精品v在线播放| 免费黄色一级片| 国产在线观看午夜不卡| 狠狠色噜噜综合社区| 91亚洲一区二区在线观看不卡| 久久91精品国产一区二区| 日韩字幕无线乱码| 亚洲欧美另类日韩| 91香蕉视频网| 人妇出轨三级香港| 日韩a一级欧美一级在线播放| 在线观看国产一区亚洲bd| 免费看片资源| 欧美在线一级视频| 国产毛片黄片| 国产黄色在线播放| 美国毛片一级视频在线aa| 精品视频在线看| 国产aⅴ一区二区三区| 国产日产久久高清欧美一区| 麻豆观看| 免费国产在线观看| 青草视频在线观看免费网站| 午夜视频污| 亚洲福利一区二区| 亚洲拍拍| 亚洲欧美在线精品一区二区| 中文字幕综合网| 91视频免费观看网站| wwxxx日本| www欧美在线观看| 一个看片免费视频www| 久久一区二区三区精品|