張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 457 點
下載積分: 3069 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2025-07-21
查看張兆楠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-29 16:58
圖片:



一臺設備,上面有外購的加熱爐是380V的電,接到廠里,設備本身控制有220V電,兩種電是分開供電的,

若是漏保推上去了,打開總電閘,會跳
若是先推總電,然后再推漏保,則不跳
又發現一條,一切正常,設備斷電關總閘的時候也會跳。

220和380的電有沖突?我換成不帶漏保的斷路器可以不?

這是一條十幾站 的循環線,220V的接線圖都差不多,其他不跳,只有這一臺帶380V的是這樣的。

原因:漏保是由左邊斷路器和右邊漏電保護附件組成,結果63A的斷路器配了25A的漏保附件,而且漏保附件的參數在左側遮擋住了,不易發現。
換了一個63A的保護件就好了。
什么都是有原因的,耐住性子慢慢找,總會找到原因。
謝謝各位。
[ 此帖被張兆楠在2019-06-03 14:29重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(libin520) 真誠感謝!
    老兔子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 686 個
    工控威望: 827 點
    下載積分: 6753 分
    在線時間: 532(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2025-07-23
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-05-29 20:09
    你可能使用了3P(三個極)的漏電保護斷路器,零線沒有進漏電保護斷路器。

    主站蜘蛛池模板: 亚洲 中文 欧美 日韩 在线人| 九九免费精品视频| 免费一级大毛片a一观看不卡| 国产精品国产高清国产专区| 国产高清区| 久久免费高清视频| 午夜视频久久久久一区| 欧美日本黄色| 国产精品免费视频网站| 福利国产| 日韩精品一区二区三区中文| 91视频 - 88av| 小黄色片| 日本亚洲精品成人| 老妇毛片| 在线免费观看黄色片| 欧美videos另类hd肥妇色| 国产永久地址| 国产福利乳摇在线播放| 粉嫩jk制服美女啪啪| 久久电影精品久久99久久| 手机在线看片不卡中文字幕| 一本色道久久综合亚洲精品加 | 国产欧美日韩精品a在线观看 | 欧美手机看片| 99久久久久国产精品免费| 天天草影院| 日韩在线视频免费观看| 亚洲欧美日韩一区二区| 在线日本三级| 成人免费福利视频在线观看| 免费特级毛片| 免费观看欧美一级牲片一| 欧美三级欧美做a爱| 欧美夜恋影院夜恋秀场| 国外精品视频在线观看免费| 国产区在线看| 香蕉视频在线免费播放| 黄色毛片在线播放| 爽爽影院色黄网站在线观看| 国产亚洲福利精品一区二区|