以前用的是臺達伺服。第一次用3U控制松下A5伺服。連好線,設置好參數。選擇位置模式。PR06和PR07分別設置的是0和3。然后寫了三句簡單的指令進行測試。分別是DRVA K10000 K2000 X0 Y0;第二句是DRVA K15000 K2000 X0 Y0;第三句是DRVA K5000 K2000 X0 Y0。第一條指令運行時,伺服電機向前運動到10000個脈沖對應的位置;第2句執行時,伺服向前運動到15000個脈沖對應的位置。但第3句指令執行時,伺服沒有反轉向后往5000個脈沖對應的位置運動,仍然向前運動。監控PLC程序,脈沖輸出端子Y0和方向端子Y4都有輸出而且當前值存儲器D8340也從15000較小到了5000。我把PR06和PR07分別設置的是1和3,現象跟前面一樣,只是伺服一直向后運行,還是不改變方向。請問有沒有碰到過類似情況的大神,如何解決的,原因是什么?謝謝
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 5768 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2025-07-30
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-07 17:24
圖片:
DRVA K10000 K2000 X0 Y0  確認這樣的指令可以寫入PLC?三菱FX絕對位置定位指令DRVA的最后兩個操作數是脈沖輸出信號和脈沖方向輸出信號,不可能有X信號可輸入的;最后兩個操作數應該Y0 Y**;松下伺服那邊參數設置對的,另外PLC的脈沖方向信號Y**也要接線到伺服的方向信號輸入端的;
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!

主站蜘蛛池模板: 国产成人综合网亚洲欧美在线| 特黄一级黄色片| 免费国产片| 一本一道久久a久久精品综合| 日本特黄特色大片免费视频观看 | 亚洲精品国产理论电影网| 久久久久精彩视频| 亚洲午夜精品一区二区蜜桃| 欧美aaa大片| 国产亚洲精品资源一区| 特黄免费| 播放中国女人毛片一级带| 国产在线干| 男人粗大一出一进女人下面视频| 亚洲视频在线不卡| 一级毛片在线免费视频| 日产一区二区三区精品视频| 在线观看91精品国产hd| 欧美一级日韩在线观看| 国产亚洲精品一区二区久久| 性大特级毛片视频| 精品国产成人a在线观看| 国产二级毛片| 精品国产福利久久久| 妞干网这里只有精品| 午夜不卡视频| 亚洲国产午夜看片| 中国的毛片| 91久久综合| a级特黄的片子| 一级毛片完整免费版| 久久草在线观看视频| 日本 欧美 在线| 日韩在线你懂的| 中文字幕在线影院| 亚洲一区二区三区四区在线| 在线欧美69v免费观看视频| 色屁屁www欧美激情在线观看| 免费看在线爱爱小视频| 欧美日韩一卡| 青青操免费在线视频|