無線傳輸會不會干擾壓力變送器(4-20mA),如何去干擾?具體情況如下:
公司原有的液壓機,單獨運行沒有任何問題。
最近公司打算把所有壓機連接到公司內網上進行管理。
采用了“E90-DTU工業級433M無線數傳電臺”,電臺與PLC之間采用485通訊,每個壓機上安裝一個電臺。電臺再與服務器上電臺無線傳輸。
剛開始試驗幾臺,沒有問題,運行正常,于是批量測試。
這時出現兩臺壓機,運行不正常。檢測發現:壓力值顯示有波動,壓力值波動過大導致運行失敗。
壓力變送器采用的4-20mA輸出。輸出接信號隔離器也沒有效果。
程序也是一樣的,無線電臺不傳輸信號,壓力值正常,一發送信號,壓力值就被干擾,而且沒有規律,就是一閃一閃的。
各位有沒有遇過類似的情況?幫忙分析解決一下。
張城銘
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1529 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-09-13
最后登錄: 2025-06-08
查看張城銘的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-20 13:27
信號線屏蔽是單端接地好呢  還是兩端都接地呢?

主站蜘蛛池模板: 特级生活片| a级毛片基地| 欧美国产精品久久| 在线看a级片| 成人片子| 国产成a人片在线观看视频99| 亚洲欧美日韩另类在线一| 久久精品国产一区二区三区不卡| 成 人 黄 色 全 集| 欧美成人精品福利在线视频| 成人综合久久综合| 免费国产人做人视频在线观看| 亚洲欧美自拍视频| 日韩亚洲在线观看| 成 人 免费观看网站| 欧美成人看片黄a免费| 精品视频一区二区三区免费| 精品欧美一区二区三区| 日韩精品一区二区三区高清 | 国产精品合集久久久久青苹果| 青青青青手机在线视频观看国产| 在线播放一区二区三区| 九九色在线视频| 日本特黄特色免费大片| 亚洲一片| 国产高清成人吃奶成免费视频| 黄色国产在线观看| 久久精品国产亚洲综合色| 日韩综合| 亚洲ab| 亚洲欧美偷拍自拍| 1769视频在线| 网站污污| 免费人成网ww44kk44| 黄色网址视频免费| 131美女爽爽爽爱做视频| 99在线观看国产| 久久一区二区三区精品| 日本99视频| 日本二级黄色| 日本不卡中文字幕|