1.臺達DVP-24ES PLC帶 創正科技的伺服            
2. 工藝是   伺服電機轉一圈360度   分16等份  每次轉22.5度        這個伺服驅動器轉一圈的脈沖 即編碼器脈沖  625 X16=10000    這個625我是看伺服顯示器得到的    PLC總脈沖數給36000  伺服電子齒輪比為10/36  ,這樣 每次給2250個脈沖     使用指令PLSY K10000  K2550  Y0   頻率10000    脈沖數2550
  3.下面是每次伺服   記錄到的脈沖數:

第一組2246    第 二組4496  第三組 6746  第四組 8996   第五組 11246   第6組13496  第七組15746 第 八組17996    記錄了八組     后面重復測也是這樣的數據

4.發現的問題就是第一組2250-2246=4少了四個脈沖  后面幾組 收到脈沖是對的4496-2246=2250.
5.硬件方面的話 PLC到伺服控制器 采用的不是標準線因為倉庫沒有  所以隨便整了個編碼器的屏蔽線接的     驅動器也可靠接地了   PLC 的24V電源還有伺服驅動器上所需要的24V電源是單獨給的
  
  請教論壇里前輩們   我這個偏差得怎么解決   閉環控制沒做過    我現在使用的PLC不支持高速輸入    我問臺達的工程師說讓我通過485通訊讀取 驅動器里面的實際脈沖做比較換算 我現在不清楚是伺服自身帶偏差還是咋回事    小弟先在這里謝啦!!  
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1019 個
工控威望: 2700 點
下載積分: 22881 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2025-06-07
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-25 10:31
牛逼,學習了
工控人加油

主站蜘蛛池模板: 国产身材极品喷水 在线播放| 免费视频二区| 啪啪日韩| 国产日韩欧美一区| 色偷偷女男人的天堂亚洲网| 我想看黄色一级片| 国产最新网站| 精品久久国产| 国产成人精品免费视频大| 欧美福利片在线观看| 亚洲精品一区henhen色| 一97日本道伊人久久综合影院| 日韩精品久久久免费观看夜色| 成人黄色免费看| 欧美一级毛片日韩一级| 国产免费黄| 京野结衣免费一区二区| 福利一区国产| 成人午夜免费在线观看| 国内免费视频成人精品| 欧美黑寡妇香蕉视频| 污视频在线网站| 在线观看国产精成人品| a级特黄毛片| 三级a黄| 日本一级毛片视频| 午夜 dy888理论久久| 在线观看91精品国产hd| 色欧美与xxxxx| 免费看黄色一级毛片| 国产1024观看免费视频| 国产在线精品福利一区二区三区| 国产精品嫩草影院在线| 特黄十八岁大片| 黄色片视频网站| 精品免费久久久久国产一区| 91在线|亚洲| 91精品国产91久久久久久青草 | 日本一级大黄毛片免费基地| 中国明星一级毛片免费| 亚洲一级毛片视频|