各位老鐵 我用的是MR-J3-40B驅動器
因之前絲桿磨損更換后安裝方向和之前完全
相反 然后就想到修改伺服參數PA 14 來對應
連接上驅動器修改PA14 為0 正轉PLS輸出CCW
斷電生效后 電機達到想要的旋轉方向,
讀出QD75MH里面的伺服參數也變成一樣
問題來了 當我將Plc打到stop狀態或者RESET 打回run
伺服參數就還原了 PA 14變回1 ,起初以為未寫入到閃存里面 ,然后修改QD75MH伺服參數 寫入
結果依然一樣 后來更換模塊同樣如此 給人的感覺就是從QD75MH,中寫入伺服參數 除了旋轉方向無法寫入
其它都可以正常寫入,不知道哪個環節出了問題
PA 19 000B          
每天學習一點點
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 2613 點
下載積分: 9291 分
在線時間: 516(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-09-03
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-05 09:16
通訊型的伺服本來在連接運動控制模組時就會從模組下載參數

  
  

上電通訊連接正常後參數應該就正確
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(gz068909) 看起好復雜😅 程 ..

    主站蜘蛛池模板: a级毛片免费观看网站| 亚洲国产精品久久久久秋霞66 | 青青伊人久久| 97视频免费在线| 日本高清免费毛片久久看| 在线免费看片| 欧美日韩亚洲一区二区精品| 国产精品1024免费看| 婷婷色婷婷| 国产偷自拍视频| 免费看国产精品麻豆| 亚洲国产精选| 中文字幕 亚洲精品 第1页| 久操视频网站| 中文字幕一区视频| 亚洲欧洲毛片| 欧美黄区| 国产人成精品香港三级古代| 国产精品亚洲欧美日韩区| 黄色精品| 精品一区二区三区在线视频观看| 国产乱仑| 国产色图片| 国产真实一区二区三区| 玖玖视频精品| 欧美一区二区放荡人妇| 午夜精品久久久久久久| 亚洲欧洲网站| 亚洲天堂激情| 伊人午夜| 夜色爽| 91四虎国自产在线播放线| 一级欧美一级日韩毛片99| 久久国产免费一区二区三区| 日韩中文字幕第一页| 日韩视频www| 日韩精品视频在线播放| 中文字幕一区在线观看视频| 东京道区二区三区| 国产欧美在线亚洲一区刘亦菲| 国产精品高清一区二区三区|