圖片:
圖片:
圖片:
第一次用QD77MS16模塊,在控制回原點時,MOV  K9901 U0\G4300  ;回好參考點之后,直接給U0\G6004 H和U0\G6006 賦值,啟動運行時發現 軸走的還是回參考點?是不是要
MOV  K0 U0\G4300才行呢?因設備的產品需要更改數據,我不想做在定位數據里面(再MOV  K1-600  U0\G4300),想直接在觸摸屏里更改速度位置參數(直接給U0\G6004 H和U0\G6006 賦值),現在不知道怎樣解決這個問題?請工控朋友幫幫忙啊?謝謝了!
[ 此帖被fdh2010在2019-10-05 19:59重新編輯 ]
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 9044 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-07-24
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-07 08:50
伺服回原點的UC\G4300 是K9001
啟動完成後(YD0)
你要重丟UC\G4300 為K1
並重新啟動YD0
這樣才能以G6004速度走向你的G6006

UC\G4300是啟動伺服的動作
K1~K600是走定位數據
K7000~K7004是走塊數據
K9001~k9004是一些原點、當前值更改等功能

你啟動完成k9001後要再重新賦值k1才能回到參考點後再走向定位點


"因設備的產品需要更改數據,我不想做在定位數據里面(再MOV  K1-600  U0\G4300),想直接在觸摸屏里更改速度位置參數(直接給U0\G6004 H和U0\G6006 賦值)"

這段話實在不太清楚
你不讓模組知道你要走哪段數據
模組怎麼走?

k1~k600是你伺服啟動(YD0)後要怎麼走
不賦值你要如何讓模組知道怎樣運行?

當然透過人機直接給G6004及G6006
伺服程式從頭到尾就只驅動一個K1點是沒問題的
每段行走前MOV數值給G6004及G6006

不過我認為這樣會有個缺點就是當發生錯誤時會不知道是哪段沒驅動到
我會更根據定位的不同使用多點當啟動前更改G4300內的值就好
樓主留言:
感謝幫助!已經做好了,之前的理解有誤,以為QD77MS16智能模塊定位數據中的定位地址和指令速度不能通過變量賦值,其實這二個參數就是G6006和G6004,再MOV K1 G4300啟動就OK了,

主站蜘蛛池模板: 在线成人精品国产区免费| 日本精品高清一区二区不卡| 国产黄色自拍| 俺来也俺来也天天夜夜视频| 奶茶视频污| 亚洲国产精选| 98国内自拍在线视频| 日韩一级特黄| 成人夜夜嗨| 欧美xxxx性疯狂bbbb| 国产乱码精品一区二区三区卡| 偷拍第一页| 久操视频免费观看| 国产午夜视频在永久在线观看| 韩国主播vip福利视频在线播放| 青草视频在线观看视频| 天堂tv亚洲tv日本tv不卡| 亚洲精品国产精品国自产网站| 欧美a大片欧美片| 国产亚洲欧美日韩在线一区 | 久久成人18| 丝袜诱惑中文字幕| 成人免费黄色大片| 免费碰碰碰视频在线看| 国产一级淫片免费大片| 国产美女自拍视频| 国产精品视屏| 九九99在线视频| 女同志freelesvoices| 天天影视综合色| 亚洲精品人人| 亚洲综合15p| 91短视频版在线观看www| 小色片| 日日麻批免费视频播放| 中文字幕一区二区三区免费看| 欧美一区=区三区| 欧美性色黄| 制服丝袜视频在线| 高清在线精品一区二区| 韩国黄色一级视频|