                  各位路過的大神,plc有幾個SM1231的模擬量輸入模塊和兩個SM1232模擬輸入模塊,輸入模塊能否同時接以24V電源輸出4-20ma的傳感器和以220V電源輸出4-20ma的傳感器啊??輸出模塊也是4-20ma接在剛加的220V電源的執行機構上的
    
                
                因為之前的都是接的24V電源的傳感器,現在加了一個220V的輸入、輸出4-20ma的傳感器后,整個PLC的信號突然中斷都沒了,像是PLC卡死一樣,是不是要更換這個傳感器,或者加隔離模塊,還或者是因為加的模擬量模塊太多,總電源功率不夠啊,請高手多多指教?
              \                     \                 \                        \                         \
                
                請指教,感謝!
張少磊
已入工控深似海,從此紅塵是路人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 745 點
下載積分: 175 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2025-05-10
查看張少磊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-30 14:39
應該是等電位問題 就算你傳感器輸出電流是4-20MA 還是要通過變送器 在傳送給PLC因為你傳感器是220V供電的

主站蜘蛛池模板: 国产亚洲一区在线| 色视频在线观看视频| 黄色毛片网站| 国产日韩一区二区三区在线观看| 亚洲国产成人私人影院| 一级片视频网站| 日韩一级一片| 亚洲美色综合天天久久综合精品| 欧美国产精品久久| 国产黄色免费在线观看| 最近免费中文字幕大全免费版视频| 国产三级精品三级国产| 欧美亚洲香蕉| 五月婷婷婷| 伊人情涩网| 99久久99久久精品国产| 久久免费国产精品一区二区| 手机看片日韩国产福利视频| 成年美女xx网站高清视频| 欧美最大成人毛片视频网站| 国产精品www| 美女污污网站| 搡的我好爽视频在线观看| 国产精品 色| 国产在线拍揄自揄拍视频| 麻豆传媒在线免费| 人人九九精| 色综合网亚洲精品久久久| 亚洲精品视| 亚洲欧洲第一页| 亚洲综合男人的天堂色婷婷| 91精品国产高清久久久久久io| 久久一级| 久久国产精品佐山爱| 日本高清aⅴ毛片免费| 中文字幕在亚洲第一在线| 亚洲一区 中文字幕 久久| 在线黄| 成人国产在线视频在线观看| 我色综合| 成年人免费网站在线观看|