我用的歐姆龍PLC CP1H  伺服電機是廣數GS2000  線纜用的是廣數配的雙絞帶屏蔽線  現在有 個這樣的問題     我PLC發送1000個脈沖(PLC內存監控1000個脈沖是發送夠了的)  但伺服收到的脈沖不穩定(要么會多要么會少),導致伺服電機走位不準,請教各位大神能不能給個解決方案。。謝謝


謝謝大家問題已解決了    原來我用的是PLS2指令  脈沖數一直都感覺不穩定,  現在用的是PULS+SPED指令 發送與接受數基本上一致,,  那天我在論壇上看見一個大神說 PLS2指令很強大,但現在我用的不好  望各個大神給點寶貴意見
[ 此帖被xulin_xy在2020-12-05 16:57重新編輯 ]
solar1112
佛山立謳自動化,電氣設計編程。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 130 點
下載積分: 448 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2022-09-26
查看solar1112的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-13 16:26
要先監控伺服端,是否收到了PLC發出的設定脈沖,如果伺服沒收到設定脈沖數,那是伺服驅動器或干擾原因;如果收到了設定脈沖,那么就是電機端的機械執行原因了。要一步步排除。
佛山立謳自動化,電氣設計編程。
13794311932

主站蜘蛛池模板: 综合精品视频| 欧美日韩在线永久免费播放| 日本a黄| 成片免费的禁v影片| 国产玖玖| 色成人在线| 日韩不卡手机视频在线观看| 伊人色在线观看| 国产凹凸一区在线观看视频| 美国一级毛片片aa免| 免费国产片| 亚洲国产综合精品中文第一区| 一级毛片免费播放| 中国一级大片| 成人亚洲网| 免费观看黄色一级片| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 看一级黄色片子| 最新国产网站| 欧美成人精品手机在线观看 | 99久久精品免费精品国产| 农村寡妇一级毛片免费播放| 国产91综合| 最新在线精品国自拍视频| 国产精品福利久久| 五月六月婷婷| 亚洲性久久| 中文字幕在线观看不卡| 一级黄色片大全| 久久青青草原精品国产麻豆| 色婷亚洲| 免费的三级毛片| 欧美三级在线播放| 欧洲成人免费高清视频| 国产小嫩模好紧| 国产美女视频网站| 黄色片中国| 黄色网址免费观看| 国产精品久久久久9999小说| 久久精品欧美一区二区| 久久一区二区三区不卡|